消防控制室的面积设置要求
消防控制室面积不应低于30平方
是那条规范规定的
答:
1.多层建筑和内部装修的消防控制室(消防值班室)的建筑面积应不小于12平方米
。2.二类高层建筑和一类高层住宅楼的消防控制室的建筑面积应不小于15平方米。3.一类高层建筑的消防控制室的建筑面积应不小于18平方米。
消防控制室面积
需要多大?
答:
消防控制室面积不应小于消防控制室系统设备
占地面积的5到7倍
,并能满足各方向的距离要求。
消防控制室面积
要多大
答:
消防控制室面积需要根据具体主机设置的要求四周间距的,
背面不小于1m,侧面不小于1m,正面不小于2.5m,且不少于15平米的
。
消防控制室面积
需要多大
答:
不应小于消防控制室系统设备占地面积的5到7倍,并应满足各方向的距离要求
。消防控制室内设备的布置应符合下列规定:1设备面盘前的操作距离,单列布置时
不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m
。2 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。3 设备面盘后的维修距离不宜小于1m。4 设备...
高层建筑的消控室有什么
要求
啊?
答:
消防控制中心的窗应具有良好防尘效果并设置纱窗3。
多层建筑和内部装修的消防控制室 (消防值班室)的建筑面积应不小于12平方米4
。二类高层建筑和一类高层住宅楼的消防控制室的建筑面积应不小于15平方米4。一类高层建筑的消防控制室的建筑面积应不小于18平方米4。以上是一些基本要求,具体的设计和建造还需要...
消防控制室面积
要多大
答:
这个需要根据具体的设计的工程的建筑需要的主机设备的大小,一般
面积
最小不得小于15平米的。
请教
消防控制室
一般设多大 尺寸?
答:
1、设备面盘前的操作距离
,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。2、在值班人员经常工作的一面,
设备面盘至墙的距离不应小于3m
。3、设备面盘后的维修距离不宜小于1m。4、设备面盘的排列长度
大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道
。5、与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防...
高层办公楼
消防控制室的面积
大致多少
答:
消防控制室的面积
是没有强制性标准的,也不用单独
设置
。但是至少要能保证各种消防控制、联动设备放置在内并可以进行操作,对设置位置和耐火等级还有一些
要求
。参考:高层民用建筑设计防火规范 4.1.4 消防控制室宜设在高层建筑的首层或地下一层,且应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与...
消防控制室面积要求
答:
云南
消防控制室的面积要求
根据不同的标准和要求可能会有所不同。一般来说,消防控制室的面积应该足够容纳所需的设备和人员,并保证消防人员能够顺利地进行工作。📦设备容纳消防控制室需要有足够的空间来容纳所需的设备,例如消防报警系统、监控设备、通讯设备等。👨🚒消防人员...
消防控制室面积
怎么确定
答:
回答:主要依据摆放
控制
柜的多少来确定。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
酒店消防控制室面积要求
消防控制室面积要求30平方米
多少建筑面积要求设置消控室
多少平方要设消防控制室
消防控制室要求多少面积
消防控制室面积要求
消控室面积规范要求标准
消防控制室建筑面积要求吗
消防控制室设置规范