55问答网
所有问题
当前搜索:
消防控制室电源要求
系统供电及
消防
设备
电源
设置一般规定有哪些
答:
3消防控制室图形显示装置、消防通信设备等的电源,宜由UPS电源装置或蓄电池型 应急控制电源供电
。4蓄电池备用电源容量应保证火灾自动报警系统
在AC电源中断后,工作3h
。5火灾自动报警系统主电源的保护开关
不应采用脱扣型剩余电流保护器
,可采用只报 警的剩余电流式电气火灾监控探测器进行监控。6火灾自动报警系...
消防控制室
主
电源
是多少
答:
消防控制室
应由二路
电源
进线380V\220V都行,消防主机及报警系统设后备电源220V\24V直流,
要求
高的外加UPS电源
消防控制室
需要多少千瓦预留
电源
答:
是单纯的消防控制室,15kW好了。兼作安防,那就不一定了,
要到40kW以上
。消防控制室最主要的设备是火灾报警控制器和消防联动控制器,每台火灾报警控制器总共接的地址和设备点数不超过3200个点。
消防控制室
是不是必须有单独的双
电源
答:
按照国标《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》等规定,消防控制室属一类负荷,应引自不同母线的电源,所以,
双电源是必要的
。双电源控制箱主要由双电源自动切换装置组成,可根据需要在常用电源与备用电源之间自动切换,保证供电的可靠性和连续性。广泛应用于高层楼宇、邮电通讯、工矿企业、船舶运输等需不间...
高层民用建筑
消防电源
及其配电规定?
答:
1.高层建筑的
消防控制室
、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、漏电火灾报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门等消防用电,应按现行的国家标准《供配电系统设计规范》GB50052的规定进行设计,一类高层建筑应按一级负荷
要求
供电,二类高层建筑应按二级...
消防控制室
主机
电源
用多大电缆
答:
去消控主机、消防广播、消防电话主机、多线
控制
盘、图形显示装置、剩余电流监测系统主机、
消防电源
监控系统主机等设备的电缆均为WDZBN—YJY—3x2.5,保护断路器为单电磁脱扣型2P/C16。
国标GB25506-2010
消防控制室
通用技术
要求
中对
消防电源
监控的要求是什...
答:
5.7
消防电源
监控器 消防电源监控器应符合下列
要求
:a) 应能显示消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和故障报警信息;ω 应能将消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和欠压报警信息传输给
消防控制室
图形显示装置。
消防
风机
控制
箱内规定必须提供24V
电源
吗?
答:
消防
风机控制箱内的24V电源是
控制电源
,是为了在本地操作时避免发生电击事故而设置的安全操作电源,如果采用220V电源当控制电源,其操作安全性降低,也就失去了二次控制的意义。
消防控制室电源
应引自哪里,是否需要单独进线
答:
是单独供电(进线)
消防控制室
采用双
电源
ATS控制配电箱自动互投,他以市电优先供电,当市电失电情况下、向备用电应在30秒消防控制室供电,双电源ATS控制配电箱自动互投到备用电向消防设备提供电源。(消防控制室中消防设备有UPS应急电源)对了,电源线均从配电房的配电柜单独到消防控制室。请给于评论!
消防控制室
是否需要双
电源
答:
你说的不清楚:
消防控制室
.。还是消防控制室的设备。消防控制室有应急照明就可以。设备必须双
电源
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
其他人还搜
消防控制室供电要求
消防控制室ups电源规范
消防应急电源配置
消防用电要求
消防电源一级二级负荷
消防系统供电有哪些要求
消防供电设计规范
消防电源规范最新版
消防供电的要求是什么