消防弱电金属软管长度规范
消防弱电
铁蛇穿多长符合要求
答:
一般下引长度不超过2米
。消防弱电火灾报警系统的管路下引长度不应超过2米的,如果是采用金属软管明敷设的不再这个考虑范围。
消防弱电
明管过梁能不能用
金属软管
答:
可以的。根据规范要求的消防电气管线可以采用钢管或者阻燃pvc管及金属软管,
但是局部应用金属软管长度不超过1.2米
。
消防弱电
桥架外线能用
金属软管
吗?
答:
可以的。这个消防桥架出线分支的可以采用金属软管直接分,
不过需要保证金属软管满足防火要求且长度不超过1.2米
。
KBG管能做
消防弱电
明敷布线管吗?
答:
如果是金属软管或普利卡管明配,其长度也是有要求的,
规范要求照明系统不超过答1.2米,动力系统不超过0.8米
。
消防弱电
系统施工技术方案?
答:
消防控制设备的外接导线,当采用金属软管作套管时,
其长度不宜大于2米,且应采用管卡固定,其固定点间距不应大于0.5米
,金属软管与消防控制设备的接线盒(箱)应采用锁母固定,并应根据配管规定接地。消防控制设备外接导线的端部,应有明显标志。消防控制设备盘(柜)内不同电压等级,不同电流类别的端子,应分开,并有明显...
预埋电线管的要求
答:
1、管线、箱盒的安装 ①暗配电线管应沿最近线路敷设,埋入墙内的穿线管,管外壁的离墙面净间隙不得小于15mm。②管道在穿越建筑物基础时应加另保护套管,(但不得穿过设备基础)穿越伸缝时两边应加过路盒,两盒之间用
金属软管
连接,并注意防止水泥砼浆浸入。③电管拗弯不允许有折皱凹穴和裂缝、拗...
建筑
消防
工程电路怎么设计及施工
答:
4.5 从接线盒、线槽等处引到探测器座盒、控制设备盒、扬声器的线路,当采用
金属软管
保护时,其
长度
不应大于2m。 4.6 敷设在多尘或潮湿场管路的管口和管子连接处,均应在接头上涂树脂性密封作密封处理。 4.7 探测器的正线为红色,负线为蓝色,同一工程中相同用途的导线颜色应一致,并在与设备连接处应加金属软管保护,...
关于
弱电
系统具体操作
规范
及工艺
标准
的问题
答:
3.2.6.1工作接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆,不得利用镀锌扁铁或
金属软管
。 3.2.6.2由
消防
控制室引至接地体的工作接地线,在通过墙壁时,应穿入钢管或其它坚固的保护管。 3.2.6.3消防控制设备的外壳及基础应可靠接地,接入接地端子箱。 3.2.6.4消防控制室一般应根据设计要求设置专用接地装置作为工作接地。当采用独立...
消防弱电
线是否可以油套管露明铺设
答:
可以的,按照
规定
的是
消防
线路可以采用
金属软管
敷设的,详见gb50116-2013的线路11.2章节室内布线
消防弱电
明装线管中有软连接拿什么做保护?
答:
消防弱电
自动报警系统的明装电线管需要软连接的需要采用
金属软管
保护。