消防弱电电话总线最多带几个点
消防弱电
是不是一个隔离器就是一个回路?
答:
任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过 3200 点,其中每一
总线
回路连接设备的总数不宜超过200 点,且应留有不少于额定容量 10% 的余量;任一台
消防
联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过 1600 点,每...
什么是
消防弱电
回路
答:
消防弱电回路是消防设备和火灾报警控制器通讯的火灾报警信号线,
一般一个回路带200个点位(感烟探测器
,感温探测器,输入模块等等)和15个火灾显示盘,
请问
消防弱电
中一组回路里面有几根
总线
?请大师解
答:
这个消防报警系统每个回路只有一组报警总线,
分支连接隔离器后每个隔离器后面的报警设备不超过32点位,回路不超过200点的,总线制需要一根的
。
消防弱电
分机
电话
能公用一颗电话线吗
答:
总线
制
消防电话
分机回路可以用两芯线,但一般不能超过99部。
消防弱电总线
隔断器需不需要电源线?
答:
不需要,
总线隔离器总共有4个接线点
,前面2个接线点接主机回路总线,后面2个接线点接现场设备。
消防
中所用的中继模块有什么作用啊
答:
现行的中继模块的技术参数如下:(1)静态工作电流≤20mA。(2)带载能力及兼容性:可配接1~242
点总线
设备,兼容所有总线设备。(3)隔离电压:总线输入与总线输出间隔离电压≥1500V。(4)使用环境:温度:-10℃~+50℃ 相对湿度≤95%,不结露。(5)外形尺寸:85mm×128mm×56mm。
消防弱电
怎么穿线 消防弱电如何穿线
答:
,再加两根火灾广播信号线就可以了,也就是说,每一路有三组共6根线就可以了。而各个探头、模块是否工作和反馈信号,都在“IC
总线
回路”上传输的,只不过是每个探头、模块等都具有唯一的“地址码”,控制中心靠识别地址码来读出信号传输的点和用地址码发出特定信号来控制模块的工作和接收反馈信号的。
消防
报警联动系统中,什么叫回路
总线
什么叫RS-485总线?
答:
回路
总线
是从系统回路板上引出的负责各个回路的信号线。RS-485总线是采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。加上总线收发器具有高灵敏度,能检测低至200mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。在要求通信距离为几十米到上千米时,广泛采用RS-485串行总线标准。RS-485采用半双工工作...
请问
消防弱电
中一组回路有几根
总线
?是那几根(如;信号,电源,广播,
电话
...
答:
这个
消防
报警回路每个回路需要一根报警
总线
,分支连接隔离器后,每个隔离器后面不超过32点位,游联动设备的需要社会自电源线,采用树枝状敷设分支的,
电话
插孔积分急需要电话线,广播系统也是的,都是树枝状分支的。
消防弱电
里面的信号
总线
是什么意思
答:
消防弱电
系统中在市面上最常见的是火灾自动报警系统,其中,系统的信号
总线
是指,从火灾自动报警控制器主机输出的BO1/BO2两根通讯信号总线,在二根线上需并联挂载节点类设备,如烟感/手报/声光/层显/输入输出模块等等。节点类设备中,声光/层显/输入输出模块由于功耗较大,传统的消防二总线技术供电...