答:
显示故障,
找个好的换上试试,确定一下是线路问题还是模块本身问题
。声光模块一般是总线和24电源都要有的。
消防
手报和
声光
报警在主机上报
故障
是什么原因?
答:
如果消防主机以前一直在正常使用,现在突然报手报和声光设备故障,
设备编码重码这种情况基本可以排除掉
。你要在消防主机上查看是不是只是个别手报和声光报故障,然后到现场找到报故障的设备,用万用表的直流电压测量它的信号总路线的电压是否正常,电压值应在18---25V之间:如果电压正常---就可以从2个...
消防
主机提示
声光
报警模块输入输出
模块故障
是
怎么
回事?换了新模块也...
答:
声光
报警器不需要输入输出
模块
的,这个只需要输入模块即可。
泰和安
消防
主机
声光
警报器和正压送风口的输入输出
模块
显示通讯
故障
是...
答:
5. 多个设备重码,三个以上地址重码(检查重码与没登陆的设备) 电压不足直流13-24V之间
,原因有a-f: 4. 探测器接触不良:①.检查底座接线端子接线;②.底座与探测器之间的金属片接触不良 2. 通讯故障 (控制器与前端设备 a. 线径过细,线路环阻大,加粗线径(线路末端的环路电阻要求小于40欧...
消防声光
报警器
模块
动作后复不了位声光一直响
答:
检查模块是否正常,和模块
,声光报警器部位的电源线是否正常,是否存在短路或者接触在一起了。
消防声光
报警器
模块
动作后复不了位声光一直响
答:
检查
模块
是否正常,和模块,
声光
报警器部位的电源线是否正常,是否存在短路或者接触在一起了。
为什么
消防
主机一个回路的
声光
和强切
故障
?
答:
造成器件两个接线端短路。4、线路现场潮湿或有水,造成短路。不管是哪种情况,都会造成总线的隔离
模块
自动保护,主机上就会显示整个回路的设备都是
故障
。你说的这种情况,只有
声光
和强切故障,应该是给声光和强切供电的直流24 V没电造成的,直流24 V线路有断点了,需要排查断点。
消防声光
报警器未定义是什么
故障
?
答:
未定义是因为设备的编码号丢失了或设备坏导致编码丢失,换个新设备再编码即可修复!
声光
报警器
故障
一般是
怎么
回事
答:
处理
方法:更换压电蜂鸣器 ,或更换扬声器。
声光
报警器
故障
3:报警旋转灯不亮,有报警音,灯内转台转动。处理方法:更换旋转灯内灯泡即可。声光报警器注意事项:1.声光报警器连接电缆芯线的截面积应不小于 1.0mm 2.接入电源时,切不可将交、直流输入电源接错,不能同时接入 AC220V 和 DC24V 电源,...
消防
手报和
声光
报警在主机上报
故障
是什么原因?
答:
报火警后,警铃、
声光
报警器为何不动作可能原因有:\x0d\x0aa、请检查面板上的远音指示灯是否被点亮;\x0d\x0ab、主机上是否有该警铃或声光报警器的
故障
信息;\x0d\x0ac、警铃或声光报警器现场是否有24V电源;\x0d\x0ad、警铃的控制
模块
类型是否被设置为远音或声光报警器;\x0d\x0ae...