答:
消防喷淋
头的
安装
要求有哪些?1. 安装数量限制 根据《自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017》中的8.0.9条款,轻危险级和中危险级场所的配水支管和配
水管
控制的
标准
流量洒水喷头数量,不应超过表8.0.9的规定。表8.0.9显示,100mm的
管道
可以安装不超过64个喷头。2. 系统构成 自动喷水灭火系统由...
消防喷淋
头
安装标准
及规范
答:
2. 安装高度:消防喷淋头的安装高度一般为2.4-3.6米
,具体高度根据施工现场的情况和喷淋头的类型来确定。在安装过程中,需要注意喷淋头与天花板或墙壁之间的距离,以及与其他设备之间的间距,确保喷淋头的喷射方向和范围不受阻碍。3. 安装数量:消防喷淋头的安装数量应根据场所的大小、火灾危险性等综合...
消防喷淋安装
要求
答:
消防喷淋安装要求通常包括以下几个方面:1. 设计要求:消防喷淋系统的设计应符合国家相关标准和规范要求,
如GB 50016-2014《建筑设计防火规范》等
。设计应考虑建筑的类型、使用性质、建筑高度、消防分区等因素,确定消防喷淋系统的布置、设计参数等。2. 设备要求:消防喷淋系统应采用符合国家标准的喷淋头、管...
消防喷淋安装
要求
答:
3. 喷头高度合适:喷头的安装高度应符合规定标准
,
一般室内喷头的离地高度不超过3米
,这样可以确保喷水能够有效覆盖到需要保护的区域。4. 喷头材质符合要求:消防喷淋系统的喷头通常采用不锈钢材质制作,这样可以确保耐用性和抗腐蚀能力。5. 管道安装符合规范:消防喷淋系统的管道安装要严格按照规范进行,管道...
消防喷淋
头的
安装
要求有哪些?
答:
消防喷淋安装规范100管可以安装64个喷头
。因为《自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 > 》8.0.9条例中有着明确的规定:轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准流量洒水喷头数量,不宜超过表8.0.9的规定。经过查表8.0.9得,消防喷淋安装规范100管可以安装64个喷头。自动喷水灭火系统...
消防喷淋
系统
安装
工艺
标准
是什么?
答:
6)
喷淋
系统
管道
支吊架
安装
时,支吊架与喷嘴间距不宜小于300mm,与末端喷嘴间距不宜大于750mm,配水支管上每一直管段相邻两喷嘴间至少设置一只支吊架,喷淋及气体灭火系统管道的防晃支架的设置,当管径大于等于DN50时,每段管道至少应设置一个防晃支架.当管道改变方向时应加置一个防晃支架.7)
消防
系统...
消防喷淋
的
安装
要求有哪些?
答:
消防喷淋支架安装的距离是:1、管道支架、吊架的
安装位置
不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。2、配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。3、当管道的公称直径等于或大于...
新
消防
法关于
安装喷淋
系统要求
答:
5. 设置有送回风道(
管
)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公楼等。6. 设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外)。7. 藏书量超过50万册的图书馆。关于
消防喷淋
系统的扩展资料:1. ...
消防喷淋管道安装
要求?
答:
6m。管道支架、吊架的
安装位置
不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15m;当管道改变方向时,应增设防晃支架。
喷淋管道
支架
安装
规范
答:
消防管道
支架的高度和间距应符合设计要求和施工规范的要求。支架的尺寸和类型应根据现场实际情况确定。支架上的孔允许用钻机钻孔,禁止用电、气焊内焊钻孔。支架上孔眼的孔径宜比螺栓直径大1~2m。3M建筑
防火
堵漏的技术
标准
和产品应用于各个行业和市场,3M倡导的被动防火理念在全球范围内被广泛接受。目前,3M...