55问答网
所有问题
当前搜索:
消防喷淋专用金属软管
消防喷淋金属软管
靠谱吗?
答:
靠谱。
金属软管
适用于温度的特殊环境,常规胶管很难达到要求,即使加上石棉防护1-2天就会报废并随时有安全风险。温控
消防软管
,能帮您自动控制和调节软管的温度,去适合外界的环境。达到避免安全隐患的目的。
防火
隔热时,介质层收缩,密度加大,使得空气不流动,内部缺氧而熄火,外部防火时,通过温控把循环水...
喷淋
高压
金属软管
复合
消防
规范要求吗?
答:
不符合。
消防
管道系统需要具有高强度、高耐压、耐腐蚀、耐高温等特性,而
喷淋
高压
金属软管
强度和耐压相对较低,易受腐蚀和高温影响因此不适合用于消防管道系统,不符合消防规范要求。
消防喷淋
下降管用高压
金属软管
代替符合规范吗
答:
不行的,这工会大致水流经过喷头处晃动,造成失去保护效果或者影响保护范围的。
金属软管
能否用在
消防
管上
答:
高压
软管
没问题啊 规范没有规定说不能用 而且气体灭火上高压软管是常用的,也就是可以用在
消防
上 只要保证喷头的安装位置 还有高压软管的
防火
,和喷头的固定就行了
...哪里?(消火栓系统和
喷淋
系统) (报警系统)
金属软管
用于何处? 谢谢大 ...
答:
柔性防水套管设置在地下建筑外墙的的墙壁上,
消防
泵房和消防水池池壁部位设置柔性套管。
金属软管
(报警),一般使用在预埋在楼板上的接线盒,引到吊顶上安装的设备使用金属软管,也就是明装电线管不适合使用硬质管时可以使用金属软管,长度不宜超过1000mm。
消防喷淋
管道穿过伸缩缝要做软接头吗
答:
沟槽式连接件(管接头)和钢管沟槽深度应符合《沟槽式管接头》(CJJ/T156-2001)的规定。公称直径DN≤250mm的沟槽式管接头的最大工作压力为2.5MPa,公称直径DN≥300mm的沟槽式管接头的最大工作压力为1.6MPa。有振动的场所和埋地管道应采用柔性接头,其它场所宜采用钢性接头,当采用钢性接头时,每隔4...
消防喷淋
管dn25,两栋楼连接处需加装波纹管或者
软管
吗?
答:
需要的,这个穿越沉降缝的,都需要设置
金属软管
连接的。
高压油管能不能用于
消防喷淋
头连接?
答:
不能。这个
消防喷淋
不允许软性橡胶接头,可以采用消防
专用金属软管
,硬性材质的一类的接头。
消防喷淋
稳压管接到泵房什么位置安全
答:
消防喷淋
稳压管接到泵房的安全位置应满足以下要求:喷淋稳压管应连接在消防泵的出水口或增压泵的出水口上,以确保水压稳定,压力满足喷淋要求。喷淋稳压管的连接应使用
金属软管
或橡胶软管等弹性材料进行密封,以保证出水压力稳定且不会泄漏。喷淋稳压管的管径应与消防泵或增压泵的出水口直径相匹配,以确保水...
消防
管穿隔震层的做法
答:
在隔震建筑中,穿越隔震层的柔性管道分为三种型号:
金属软管
、PVC伸缩管和橡胶软管。金属软管一般用于给水、
消防
、
喷淋
和空调等有压管道;PVC伸缩管一般用于污水、雨水等低压管道;橡胶软管一般用于空调、压力污水、虹吸雨水等。具体参照:JG/T 541-2017《建筑隔震柔性管道》中的做法。