55问答网
所有问题
当前搜索:
消防主机喷淋泵反馈怎么处理
消防泵
,
喷淋泵
总是出现
反馈
信号是什么原因
答:
把泵的控制模块(或者终端器,多线模块)反馈线拆下,观察是否还有反馈信号
,如没有证明控制回路没问题,反馈信号是泵控柜给的,反之亦然。
喷淋泵
无
反馈
信号,违反了什么规定
答:
喷淋泵无反馈信号一般是违反消防安全规定。
建议把它修好
,这也是保证自己和他人安全的方式。喷淋泵故障的原因:1.
检查一下水泵控制柜是否是在自动控制状态
,如果不在自动控制状态,联动启动无效。2.检查一下连接线路是否有故障,线路断开了也不能启动。3.检查一下联动控制逻辑设计是否正确,否则也不会自动...
海湾
消防主机
莫名其妙
喷淋泵
报故障,该
怎么处理
?
答:
唯一的可能就是多线模块(8302C旧设备)或者新设备多线终端接线出现问题,导致多线控制盘无法检测到终端的参数而报的故障,但是不影响正常的启动。你查一下现场多线终端的接线把!
喷淋
稳压
泵
启动报压力开关
反馈怎么
回事
答:
压力开关启
泵
压力设定值过小;2.压力开关损坏;3.稳压泵控制线路问题;4.稳压泵本身故障;5.
消防
给水主泵过早启动
消防
中控人员zai火灾情况下自动喷水灭火系统
反馈
哪些信号
答:
火灾时喷头喷水,自喷管网失压,管道内水流动带动水流指示器动作并将信号
反馈
至火灾自动报警控制器,管道压力持续下降至报警阀动作压力后报警阀动作,水流推动水力警铃动作并使压力开关报警,火灾自动报警控制器接收到压力开关的报警信号后联动启动
喷淋泵
(控制器自动工作模式下,如果在手动工作模式下需人工启动...
H000168
消防主机
报警显示
喷淋泵
模块故障
怎么处理
?
答:
喷淋泵
模块故障,找到这个模块,查看是设备坏了,还是线路有问题。
泰和安
消防主机
报
喷淋泵
输出故障,属什么问题
答:
这个指的是
喷淋泵
的远程控制
反馈
有问题,需要检查线路以及控制柜的24v继电器。
依爱
消防主机喷淋泵
报请求是什么原因?该
怎么样处理
?谢谢回答
答:
无论什么品牌的
消防主机
发出什么信号,都是要按照规范要求执行的。如果
喷淋泵
报请求,则可能是哪个防火分区起火了。有两个报警信号传回消控室主机,主机联动启动喷淋泵。
消防主机
水流指示报警应该
怎样处理
?
答:
要立刻按下
喷淋泵
控制柜上相应水泵“分闸”按钮,停止
喷淋水泵
。如无法停止,可将控制开关由“自动”转换到“手动”状态,然后再停泵。\r\n4、在关掉现场末端放水阀或更换损坏的喷淋头后,要将关掉的喷淋主管道上的阀门打开,同时将喷淋水泵控制柜开关恢复成“自动”状态。最后复位
消防主机
。
消防
控制室可以通过( )控制
喷淋泵
的启、停,并显示其动作
反馈
信号。
答:
【答案】:C
消防
控制室可以通过输入输出模块控制
喷淋泵
的启、停,并显示其动作
反馈
信号。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防主机喷淋泵反馈怎么回事
喷淋泵一直报反馈什么原因
喷淋泵反馈消不掉怎么处理
消防主机收到反馈怎么处理
消防泵启动反馈信号
消防主机的反馈信息怎么处理
消防主机反馈信号怎么消除
消防泵有反馈怎么处理