消火栓系统不包括
室外
消火栓系统
组成,不含以下哪项?( )
答:
【答案】:C 室外
消火栓系统
由消防管道、室内消火栓(消防消火栓箱内配有消防水带、消防卷盘、消防水枪、蜂鸣器以及消火栓闸阀)、消防增压泵、消防稳压泵、消防水池(地下消防水池和天面消防水池)、室外消火栓(即地上消火栓)、消火栓接合器、消火栓按钮(即启泵按钮)等组成。
下列不属于室外
消火栓系统
主要组成部分的是( )。
答:
室外
消火栓系统
主要由市政供水管网或室外消防给水管网、消防水池、消防水泵和室外消火栓组成。
喷淋
系统
包
不包括
消防水箱、
消防栓
加压泵、消防栓稳压装置、
消火栓
...
答:
喷淋系统与
消火栓系统
是两个不同的系统。除消防水箱可以共用外,其他的“消防栓加压泵、消防栓稳压装置、消火栓、灭火器”均属消火栓系统,与喷淋系统无关。
下列
消火栓系统
调试内容,
不包括
( )。
答:
【答案】:C
消火栓系统
的调试应
包括
:水源调试;消防水泵调试;稳压泵或稳压设施调试;减压阀调试;消火栓调试;自动控制探测器调试;干式消火栓系统的报警阀调试(电动或电磁阀);排水设施调试;联锁控制试验。
下列建筑中,可不设置室内
消火栓
给水
系统
是( )。
答:
【答案】:A 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)2018版,8.2.2,耐火等级为一、二级且可燃物较少单、多层丁、戊类厂房(仓库)可不设置室内
消火栓系统
。
下列关于
消火栓系统
说法不正确的是( )。
答:
【答案】:C 本题考核的是
消火栓系统
的设置。建筑高度不大于27m的多层住宅建筑设置室内湿式消火栓系统确有困难时,可设置干式消防竖管。设置室内消火栓的建筑,
包括
设备层在内的各层均设置消火栓。消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量。消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa。
下列哪些建筑物可不设室内
消火栓
给水
系统
( )
答:
【答案】:A、B、C、D 国家级文物保护单位重点砖木或木结构古建筑,宜设置室内
消火栓系统
。
消防
系统
有哪几种?
答:
2、应急照明系统:因正常照明的电源失效而启用的照明称为应急照明。应急照明不同于普通照明,它
包括
:备用照明、疏散照明、安全照明三种。转换时间根据实际工程及有关规范规定确定。3、
消火栓系统
:室内消火栓系统在建筑物内使用广泛,用于扑灭初期火灾。在建筑高度超过消防车供水能力时,室内消火栓系统除扑救...
消防设施
包括
哪些
答:
3.
消火栓系统
:消火栓是消防工作中不可或缺的设备,它提供消防人员灭火时使用的水源。在火灾发生时,人们可以通过消火栓连接消防水带,进行灭火工作。此外,消火栓系统还
包括
消防水管、阀门等配套设施。4.防烟排烟系统:在火灾发生时,防烟排烟系统能够排除建筑物内的烟雾,防止烟雾扩散,为人员疏散和消防工作...
下列建筑或场所中,可以不设置室内
消火栓系统
的是( )。
答:
2高层公共建筑和建筑高度大于 21m 的住宅建筑;故 B 选项应设置室内
消火栓系统
。3体积大于 5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗 建筑、老年人照料设施和图书馆建筑等单、多层建筑;故 C 选项可不设置室内消火栓系统。4特等、甲等剧场,超过 800 个...