消火栓箱安装规范
消火栓箱安装规范
答:
1、栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧
;2、如设计未要求,
栓口中心距地面应为0.7m~1.1m
,但每栋建筑物应一致,允许偏差+20mm;3、
阀门的设置位置应便于操作使用
,阀门的中心距箱侧面为140mm, 距箱后内表面为100mm, 允许偏差+5mm;4、室内消火栓箱的安装...
消火栓箱安装规范
?
答:
1. 消火栓箱的栓口出水方向应向下或与墙面成90°角,避免安装在门轴侧
。2.
栓口中心距地面应为0.7m至1.1m
,除非设计有特别要求,允许偏差为+20mm。3. 阀门应设置在便于操作的位置,阀门中心距箱侧面至少140mm,距箱后内表面至少100mm,允许偏差为+5mm。4.
室内消火栓箱应安装平正、牢固
,暗装...
消火栓箱安装规范
要求
答:
消火栓箱安装规范要求如下:
1、消火栓箱在安装的时候,栓口出水方向应向下或与设置消火栓的墙面成90度角,然后栓口不应安装在门轴侧
。2、室内消火栓箱的安装应保持平正、牢固,暗装的消火栓箱不能破坏隔墙的耐火等级。3、消火栓箱门的开启不应小于120度。4、消火栓箱体安装的垂直度允许偏差3mm。室内消火...
消防
箱安装规范
要求
答:
1. 消火栓箱底距地的标高应根据消火栓规格确定,一般为120mm-220mm
。2. 箱式消火栓的安装应符合规定:栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm。因此,消火箱离地高度约为880mm-980mm。3. 室内消防系统由水枪、水带、消火栓、消防管道和水源等组成,用于扑灭初期火灾。4. 当室外给水管网的水压不能满足...
消火栓箱
的
安装
高度一般是多少?报警按钮安装高度是多少?
答:
安装箱式消火栓时,
应遵守以下规定:- 消火栓口应朝外,不得安装在门轴侧,以便于取用
。- 消火栓口中心距地面应为1.1米,符合现行的防火设计规范。- 控制阀门中心距侧面及后内表面的距离应符合规定允许的偏差,同时,箱体安装的垂直度偏差也有规定,以确保工程质量和检验方便。消火栓箱的安装要求栓口...
消火栓箱安装规范
消火栓种类
答:
消火栓箱安装规范
消火栓箱体要符合设计要求(其材质有木、铁和铝合金等),栓阀有单出口和双出口双控等。产品均应有消防部门的制造许可证及合格证方可使用。消火栓支管要以栓阀的坐标,标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱,箱体找正稳固后再把栓阀安装好,栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧,箱...
消火栓箱安装规范
及要求
答:
消火栓箱安装规范:1、栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,
栓口不应安装在门轴侧
;2、如设计未要求,
栓口中心距地面应为0.7m~1.1m
,但每栋建筑物应一致,允许偏差+20mm;3、
阀门的设置位置应便于操作使用
,阀门的中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差+5mm;4、...
室内
消火栓安装规范
最新版
答:
室内
消火栓安装规范
如下:1. 消火栓通常安装在消防箱内,有时也会安装在消防箱外部。安装高度规定为栓口中心距地面1.2米,允许偏差为20毫米;栓口出水方向应朝外,与设置消防箱的墙面相互垂直或成45°角。2. 在一般建筑物内,消火栓及消防给水管道应采用明装方式。室内消防给水立管从下到上应使用同一...
消火栓箱
的
安装
高度是多少啊,有没有明确的
规范
?
答:
消火栓箱底距地的标高需要根据消火栓的规格确定,大约120MM-220Mm。箱式消火栓的安装应符合下列规定:
栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm
。因消火箱规格不同,消火栓离消火箱底的高度也不一样,大约120MM-220Mm。因此消火箱离地高度约为980MM-880mm。
消火栓箱安装规范
有哪些?
答:
3.4.5
消火栓
系统管道试压完可连续作冲洗工作,冲洗时管内水流量应满足设计要求,进出水口水质一致时方可结束。3.5箱体配件
安装
:应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上式卷实、盘紧放在箱内;消防水枪要竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部。消防水龙带与水枪,快速接头的...