55问答网
所有问题
当前搜索:
消火栓按钮接线
消防栓按钮
怎么
接线
?
答:
消火栓按钮有多种接法:1、
带地址消火栓按钮:二根总+二根启泵线+二根灯线 2、普通消火栓按钮:二根启泵线+二根进模块线+二根灯线
3、也可以用五根线代替六根线。
消防栓按钮
怎么
接线
?
答:
1、带地址消火栓按钮:二根总+二根启泵线+二根灯线
。2、普通消火栓按钮:二根启泵线+二根进模块线+二根灯线。3、也可以用五根线代替六根线。
消火栓按钮
怎么
接线
?
答:
1、一般消防按钮有四根线,两根硬线启泵,一对双绞线反馈信号
。2、手动报警按钮:一般接两根信号线。3、带电话插孔火灾报警按钮:二根总线+二电话线 消火栓按钮有多种接法:1、消火栓按钮带地址:
两总机+两条泵启动线+两条灯管线
2、常用消火栓按钮:两条泵启动线+两条模块进入线+两条灯管线 ...
消火栓按钮
穿线及
接线
方式是什么?
答:
进线管暗装时只需拔下按钮,从底壳的进线孔中穿入电缆并接在相应端子上,再插好按钮即可安装好
;进线管明装时只需拔下按钮,将底壳下端的敲落孔敲开,从敲落孔中穿入电缆并接在相应端子上,再插好按钮即可安装好。消火栓按钮表面装有一按片,当启用消火栓时,可直接按下按片,此时消火栓按钮的红色启...
消防栓
里面的报警
按钮
的
接线
图
答:
消火栓按钮按规范,
六根线,两根信号,两根直启,两根反馈
。按钮后面有说明,每个厂家不一样,启泵线接至水泵控制柜没地方接可以用继电器,一般现在的柜子都有接口。不同按钮有不同的解法:消火栓按钮根据设计要求配置分为不带电话插孔型和带电话插孔型两种:1、不带电话插孔型需要接四跟线,两跟启泵线...
消火栓按钮
起泵线和点灯线
接线
方法
答:
接线
图如下:1、目前多数国产设备都有厂家生产的
消火栓按钮
,接线方式:2根信号总线、2根启泵线、2根启泵反馈灯线,规范要求消火栓泵启动后在消火栓按钮上需有灯显示已启泵。5根线的方式中的信号线不能省,另外3根是在2根启泵线与2根灯线做的文章,启泵线的1根与灯线的1根共用接+24V成为1根,...
消火栓
四根线的
按钮
co2 no2 TC2 TC1 24v no代表什么怎么了
接线
答:
TC2、TC1是总线端子,接报警线;CO2、NO2是一组无源常开接点,接直接启泵线;24V、NO是反馈端子,接消防泵的反馈线。
国泰怡安
消火栓按钮
只有两根线怎么
接线
?
答:
接到泵房的4根线2根起泵线的原理就跟开关原理差不多,一根连接24V的正极,一个用与起泵,另外两根线是反馈线一个是起泵成功后反馈线,一根接24V的负极
依爱带电话
消火栓按钮
怎么
接线
答:
首先
接线
的话需要要求。需要两根信号线,还有两根启泵线。不带电话插孔型需要接四跟线,两跟启泵线接到
消火栓
泵控制柜,两根信号线接到火灾自动报警控制器;带电话插孔型多了两根电话线,接到消防控制中心的消防电话系统上。
消防压力开关直接起泵是怎么
接线
的?求各位解答下,谢谢!
答:
消火栓按钮
并联
接线
方式可分为:二线制、三线制、四线制、六线制的接线方式。下面就不同接线方式分别作具体介绍。(1)二线制并联接线方式启动水泵就是只有启泵功能或采取两总线报警通过消防主机自动联动水泵的控制模块来启动水泵。这种消火栓按钮连线启泵缺点:2线制无法判断水泵是否启动,2总线制联动启动...
1
2
3
4
5
6
7