消控室必须是两个安全出口吗
消防控制室
位于地下一层
需要两个出口
,在哪个规范里面有??
答:
没有你说的这个要求
。见GB50016-2006之11.4.4第2条:消防控制室亦可设置在建筑物的地下一层,但应按本规范7.2.5条的规定与其他部位隔开,并应设置直通室外的安全出口。
100个一级消防工程师知识点,看看你掌握了多少
答:
10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个
。11、九层及九层以下,建筑面积不超过500m2的塔式住宅,可设一个楼梯 12、高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口 13、建筑中的安全出口或疏散出口应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m 14...
距离较远
两个消控室
可以合并吗?合并后两个消控室都
需要
值班吗
答:
完全可以
消控室
设置要求:(1)仅有火灾自动报警系统且无消防联动控制功能时,可设消防值班室。(2)设置火灾自动报警系统和
需要
联动控制消防设备的建筑(群),应设置
消防控制室
。消防值班室:消防值班室宜设在首层主要出入口附近,可与经常有人值班的部门合并设置。消防控制室:1.消防控制室的门应向疏...
国务院安委办来检查晶科对
消控室
有啥要求
答:
1、消控室应设在建筑物的首层或地下一层,并应设直通室外的安全出口
。2、消控室应设有火灾报警装置、消防电话、消防广播、消防卷盘、灭火器等消防设备和器材。3、消控室应有专人值班,并应设置值班室。4、消控室应有防静电、防尘、防潮、防高温等措施。5、消控室应有相应的消防安全管理制度和操作规程...
消控室
与设备间的间距应该如何控制?
答:
1 单独建造的
消防控制室
,其耐火等级不应低于二级;2 附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层,但应按本规范第7.2.5 条的规定与其它部位隔开,并应设置直通室外的
安全出口
;3 严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过;4 不应设置在电磁场...
高层建筑的
消控室
有什么要求啊?
答:
消防控制室
应位于建筑的首层或地下一层,疏散门应直通室外或
安全出口2
。消防控制中心的地面材料应采用防静电材料3。消防控制中心的室内净高(梁下或风管下)不应小于2.5m3。消防控制中心的楼、地面等效均布活荷载不应小于4.5Kn/㎡3。消防控制中心的顶棚及墙面应选用浅色无光涂料3。消防控制中心应采用...
消控室是
什么
答:
1 单独建造的
消防控制室
,其耐火等级不应低于二级;2 附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位;3 不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近;4 疏散门应直通室外或
安全出口
;5 消防控制室内的设备构成及其对建筑消防设施的控制与...
消防
消控室
施工有什么
需要
注意的,比如主机的摆放,布线的注意事项,如 ...
答:
其两端应设置宽度不小于1m的通道5)集中火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地面高度宜为1.3一1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作 距离不应小于1.2m 建筑方面还有个要求应该是
消防控制室
隔墙应满足2h耐火极限要求,有直通室外
安全出口
。
多大面积公寓
需要消控室
答:
不论多大面积、多少间公寓都是
需要
理
消控室
,因为公寓楼都是属于公共场所。消防室的设置要求:1、
消防控制室
应设置在建筑物的首层或地下一层,当设在首层时,应有直通室外的
安全出口
;当设置在地下一层时,距通往室外安全出入口不应大于20米,且均应有明显标志。
2
...
消控室
一人值班违法吗
答:
消控室
一人值班,属于违法。
消防控制室
应急管理程序要求的是控制室值班每班不少于2人,一个人是不符合要求的。消防控制室应确保火灾自动报警系统和灭火系统处于正常工作状态。消防控制室应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足;确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开...