55问答网
所有问题
当前搜索:
海湾设备8301控制模块卷帘门
海湾8301模块控制卷帘门
全降,
卷帘门控制
器触点为有源输出(自带24V输出...
答:
海湾8301模块控制卷帘门
全降,
卷帘门控制
器触点为有源输出(自带24V输出),将触点直接接到8301的无源常开触点便能完全实现联动功能。可今天看到的现场
设备
是把模块短接成有源常开然后外... 海湾8301模块控制卷帘门全降,卷帘门控制器触点为有源输出(自带24V输出),将触点直接接到8301的无源常开触点便能完全实现联动功能。
海湾
消防
设备8301模块
与24v 继电器和
卷帘门控制
箱接线图
答:
其中:Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性 D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性 I、G:与被
控制设备
无源常开触点连接,用于实现设备动作回答确认(也可通过电子编码器设为常闭输入或自回答)COM、NO:无源常开输出端子(注意:此端子间有微弱检线电流!!!)NG、 S-、V+、G::留用 布线...
用俩个
8301海湾模块控制卷帘门
半降和全降怎样接线
答:
用俩个
8301海湾模块控制卷帘门
半降和全降接线:1、 切电接常开点。2、 反馈接常开点。8301海湾模块基本工作原理为:与主机之间通过4总线连接,两总线为通讯线,另两总线为电源24V线。它的输出端可输出常开及常闭触点信号,也可输出直流24V信号!反馈端可接无源常开或常闭信号。单输入/输出即主机发命令...
用
海湾8301模块
接
卷帘门
,不加24V继电器,从模块里出来得
控制
线和反馈线...
答:
如果
卷帘
是两步降,需要两个
模块
。落中:模块的I、G 接16 、17; NO、COM接7、8 落底:模块的I、G 接18、19; NO、COM接8、9
海湾8301模块
怎么接
卷帘门控制
箱
答:
海湾8301模块
是用接线。Z1、Z2:接
控制
器二总线,无极性。D1、D2:接直流24V,无极性。O-、O+:输问出,有极性。8301模块上Z1Z2接信号,D1D2接24V电源,D2和COM连起来,然后度把D1和NO分别连到13和12,那这个模块就是半降版的模块了;另外一个全降的模块的然后把D1和NO分别连到14和...
请教下
海湾8301
无源二步降返到
卷帘门控制
箱怎么接?
答:
一个
8301模块
只有一个动作信号,要使用一个8301模块实现
卷帘门
的全降,就要将8模块输出端接全降
控制
端,拨码也要选择全降。可以参照下面图上全降的接法。
海湾8301模块
接
卷帘门
一次降,麻烦师傅们教下输出和反馈接哪些端子,需 ...
答:
模块
的COM和NO分别接12和14,I、G接01、01。
海湾8301
怎么接防火
卷帘
答:
防火
卷帘控制
箱都留有无源信号接头或者24伏有源接头,消防信号只要给出接头即可费普福。
海湾8301
输入输出
模块
报故障怎么解决
答:
查找
海湾8301模块
故障原因应注意以下几点:1、模块的输出端要带电阻值,如果输出端所接的比如风阀端口没有电阻值就在模块输出端之间加个4.7k电阻。2、反馈端要有4.7k电阻值。3、信号线电源线有电压并且线路线间接地正常。4、如果以上3点均正常就换一个模块或底座(也有可能因为模块或底座的卡槽出铁片...
海湾8301模块
用于消防什么
设备
答:
海湾8301
模块属于单输入输出模块,属
控制模块
,通过模块发出的信号,启动相应的联动
设备
。用于风机、水泵、
卷帘门
、电梯迫降、非消防电源强切、排烟/送风口启动等联动设备的控制,具有24v电压信号控制功能和开关量控制功能。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
海湾8300模块可用于卷帘门吗
海湾卷帘门模块8303出线
海湾8301模块接防火卷帘门
8301模块卷帘门接线图
海湾卷帘门用什么模块
海湾消防8301卷帘门接线图解
海湾防火卷帘门模块接线图
消防喷淋控制柜模块接法8301
海湾8301模块接线