55问答网
所有问题
当前搜索:
海湾广播监视模块接线图
消防
海湾
8305
模块
怎么接?
答:
1、无极性信号二总线采用阻燃RVS双绞线,截面积≥1.0mm²。2、DC24V电源二总线采用阻燃BV线,截面积≥1.5mm²。3、5.正常
广播
线ZC1、ZC2,消防广播线XF1、XF2及放音设备的连接线SP1、SP2均采用阻燃BV线,截面积≥1.0mm²。
海湾
8300
模块接线图
答:
1、GST-LD-8300
模块
主要用于配接现场各种主动型设备如水流指示器、压力开关、位置开关、信号阀及能够送回开关信号的外部联动设备等。这些设备
接线方式
基本相同。设备动作后,输出的动作信号可由模块通过信号二总线送入火灾报警控制器,产生监管信号,可通过火灾报警控制器知道设备工作状态。2、GST-LD-8300模...
海湾
设备联动消防
广播
与背景音乐
接线图
答:
如上图
海湾
8305
模块
如何
接线
答:
GST-LD-8305输出
模块
接入正常
广播
线,需要在正常广播线和GST-LD-8305模块之间串接两个250V-22μF双极性铝电解电容器。
海湾
消防
广播
8305
模块
问题?
答:
查下接线是不是有问题,下面是
接线图
。
求
海湾
消防
模块
GST一LD一8301能接
广播
吗?怎么接?急求谢谢了
答:
不能8301是控制
模块
要用8305模块 D1、D2:DC24V电源,无极性。 Z1、Z2:信号总线输入端,无极性。 ZC1、ZC2:正常
广播
线输入端子。 XF1、XF2:消防广播线输入端子。 SP1、SP2:与广播音箱连接的输出端子 在广播音箱的末端(远离模块端)必须并联一个30kΩ/1W的 终端电阻 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是...
海湾
消防产品
广播
为什么要四根线
答:
这个不是四根线,四根线直接是消防
广播模块
需要报警线、24v联动线、广播主机来的广播线和输出到音箱的广播线,实际上印象只是需要2根线,如下图,
海湾
的是需要末端设电阻的
哪位网友知道消防
广播
切换
模块
怎么
接线
?最好有
图片
的。
答:
消防
广播
切换
模块接线
包括:输入输出模块、输入模块、输出模块等。 具体如下:一、GST-LD-8319输入模块 说明如下: Z1、Z2:接控制器二总线,无极性 D1、D2:接直流24V,无极性 O-、O+:输出,有极性 GST-LD-8319输入模块与非编码探测器串联连接时,探测器的底座上应接二极管1N5819,且输出回路终端必须接GST-...
海湾
8305
广播模块
怎么编码的?
答:
海湾
8305
广播模块
具体
接线
如下,编码采用编码器连接模块z1,z2进行编码 Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性 D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性 ZC1、ZC2:正常广播线输入端子 XF1、XF2:消防广播线输入端子 SP1、SP2:与放音设备连接的输出端子 ...
...这个
模块
的话要怎么
接线
呢?sp1 sp2不接线吗
答:
海湾
8305
广播模块
,
接线方法
如下:D1 D2 接系统24V电源 Z1 Z2接系统信号二总线 ZC1 ZC2 接背景音乐的功放输出 XF1 XF2接消防广播功放输出线 SP1 SP2接现场音响 根据你的情况,背景音乐的功放输出线接ZC1 ZC2,消防广播的功放输出线接XF1 XF2端子,可以实现平时背景音乐,应急消防联动播放...