答:
(1)馈线的浪涌保护器应安装在馈线和被保护设备之间
。应安装在机房设备附近或机架上,或直接安装在设备的射频端口上。(2)天馈电涌保护器的接地端子应采用截面积不小于6mm2的铜导线与lpz0a或lpzob与lpz1交界处的等电位接地端子板连接,地线应短而直。三、信号线浪涌保护器安装方法 (1)信号线浪涌保...
浪涌保护器安装
在什么地方?
答:
配电柜或低压总开关柜内,并联在电源进线外,作为电源的第一级保护
。电源连接导线用不小于16mm2的多股铜线,接地线用不小于25mm2的多股铜线。连接线应尽量的短、直、粗,接地电阻:R≤4Ω。浪涌保护器是采用35MM标准导轨安装的。对于固定式SPD浪涌保护器,常规安装应遵循下述步骤,首先确定放电电流路径...
浪涌保护器
怎么
安装
?
答:
浪涌保护器和过欠压保护器,和总控开关之间必须采用尽可能短的线路,
所以通常浪涌在总控空开的左侧,而过欠压在总控空开的右侧
。而且过欠压保护器通常采用下端进线上端出线的方式,正好在出线侧安装汇流排给各子回路供电。采用浪涌保护器时,不建议使用漏保作为总控开关。因为使用空开时,小的浪涌不会...
浪涌保护器
如何
安装
?
视频时间 01:26
浪涌保护器的安装位置
应该在什么地方?
答:
安装位置为保证防雷器依次由前到后顺序泄放,应用行波原理进行精确计算。在一般情况下,当在线路上多处安装浪涌保护器且无准确数据时,电压开关型浪涌保护器与限压型浪涌保护器之间的线路长度不宜小于10m,
限压型浪涌保护器之间的线路长度不宜小于5m
。B类浪涌保护器在低压配电电路中,往往作为第一级浪涌...
浪涌保护器安装
在哪里
答:
第一级
安装
在入户电力变压器低压侧,
浪涌保护器
应为三相电压开关型电源
防雷器
,其雷电通流量不应低于60KA。该级电源防雷器应是连接在用户供电系统入口进线各相和大地之间的大容量电源防雷器。第二级安装在分配电柜线路输出
的位置
,浪涌保护器应为限压型电源防雷器,其雷电流容量不应低于20KA,应安装在...
浪涌保护器
装在开关前端还是后端
答:
浪涌器
应设在总开关的后端,分开关的前端,
保护
设备。浪涌器如设在总开关的前端,总开关受雷电冲击电流跳闸后,设备得不到保护,剩余冲击电流继续损害设备。
浪涌保护器的安装
方法是什么
答:
浪涌保护器应该
安装
在电气设备的电源线路上,通常是在电源线路的进线处或者电气设备的控制柜内。在安装浪涌保护器之前,需要先切断电源,并确保电源线路上没有电流流过。3、接线 将
浪涌保护器的
输入端与电源线路的进线相连接,将输出端与电气设备相连接。在接线时,需要注意保持接线端子的清洁和紧固,以...
浪涌保护器安装
在配电室的什么地方?
答:
浪涌保护器
适合
安装
到配电室的高压进线柜,隔离柜。配电房又叫配电所,在国家标准里面,配电所的定义是:“所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器”。配电所与变电所的区别在于,配电房(配电所)无变压器,而变电所有变压器。配电房是大厦供电系统的关键部位,设专职电工对其...
电源
浪涌保护器
要怎么样
安装
有什么样的工作原理
答:
1、SPD常规
安装
要求
浪涌保护器
采用35MM标准导轨安装 对于固定式SPD,常规安装应遵循下述步骤:1)确定放电电流路径 2)标记在设备终端引起的额外电压降的导线,。3)为避免不必要的感应回路,应标记每一设备的PE导体,4)设备与SPD之间建立等电位连接。5)要进行多级SPD的能量协调 为了限制安装后的保护部分...