浪涌保护器
要怎么样安装 有什么样的工作原理
答:
浪涌保护器采用35MM标准导轨安装 对于固定式SPD,
常规安装应遵循下述步骤:1)确定放电电流路径 2)标记在设备终端引起的额外电压降的导线
,。3)为避免不必要的感应回路,应标记每一设备的PE导体,4)设备与SPD之间建立等电位连接。5)要进行多级SPD的能量协调 为了限制安装后的保护部分和不受保护的设备部分...
浪涌保护器
怎么安装?
答:
电涌保护器的每一端子应与同一级别开关、熔断器下桩头配电箱中线路的同一端子相线连接
,电涌保护器的接地端子应与防雷区的等电位接地端子板连接最短距离。配电箱的保护地线直接与等电位接地端子板连接。(2)带端子的电源线浪涌保护器应压接;带端子的浪涌保护器应与端子连接。(3)浪涌保护器的连接导线...
浪涌保护器
怎么接线?
答:
(一)电源线路的各级浪涌保护器应分别安装在线路进入建筑物的入口、防雷区的界面和靠近被保护设备处
。各级浪涌保护器连接导线应短直,其长度不宜超过0.5m,并固定牢靠。浪涌保护器各接线端应在本级开关、熔断器的下桩头分别与配电箱内线路的同名端相线连接,浪涌保护器的接地端应以最短距离与所处防雷区...
浪涌保护器
在配电箱里的安装方法
答:
1、
电涌保护器
与三相四线电气保护相连接,放电到地面。具有最大放电容量、熔断容量等特点。2、电涌保护器的基本结构分为两个部分:基座和保护模块。3、更换保护模块。当
浪涌保护器
的退化指示器弹出时,表示需要更换保护模块。保护模块需要从底座上拆下,更换一个新的。4、浪涌保护器如何工作。浪涌保护器...
浪涌保护器
在什么情况下安装?
答:
浪涌保护器
是采用35MM标准导轨安装的。对于固定式SPD浪涌保护器,常规安装应遵循下述
步骤
,首先确定放电电流路径。其次是标记在设备终端引起的额外电压降的导线,为避免不必要的感应回路,应标记每一设备的PE导体,设备与SPD之间建立等电位连接,要进行多级SPD的能量协调。浪涌保护器使用注意事项 根据不同的...
三相四线
浪涌保护器
怎样接线
答:
1、单相系统中,单相三线。上面两孔L口接火线,N口接地线,下面的PE口接地线。2、TT系统中,三相四线。上面
三个
L口分别连接三条火线,下面的N口连接PEN线,右侧的P E接地线。3、TN-C系统中,三相四线。上面三个L口分别连接三条火线,下面的PE口接PEN线。4、TN-S系统中,三相五线。上面三个L...
浪涌保护器
保护原理
答:
在最常见的
浪涌保护器
中,都有一个称为金属氧化物变阻器(Metal Oxide Varistor,MOV)的元件,用来转移多余的电压。如下图所示,MOV将火线和地线连接在一起。MOV由三部分组成:中间是一根金属氧化物材料,由两个半导体连接着电源和地线。这些半导体具有随着电压变化而改变的可变电阻。当电压低于某个特定值时,半导体中的电子...
浪涌保护器
怎么选型?如何安装?
答:
一、通流容量不同 一级电源
浪涌保护器
的通流容量较大,其放电电流在100-200kA之间,电压保护水平在1800-2000kV之间;二级电源浪涌保护器的放电电流在40-80kA,电压保护水平小于2500kV。二、保护作用不同 一级电源浪涌保护器主要用于雷电流的泄流,产品多为电压开关型10/350μs波型;二级电源浪涌保护...
浪涌保护器
的安装位置是怎么选的?
答:
安装位置为保证
防雷器
依次由前到后顺序泄放,应用行波原理进行精确计算。在一般情况下,当在线路上多处安装
浪涌保护器
且无准确数据时,电压开关型浪涌保护器与限压型浪涌保护器之间的线路长度不宜小于10m,限压型浪涌保护器之间的线路长度不宜小于5m。B类浪涌保护器在低压配电电路中,往往作为第一级浪涌...
浪涌保护器
工作原理
答:
浪涌保护器
的作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。浪涌保护器的类型和结构按不同的用途有所不同,但它至少应包含一个非线性电压限制元件。用于浪涌保护器的基本元器件有:放电间隙、充气...