55问答网
所有问题
当前搜索:
浪涌保护器怎么区分等级
浪涌保护器
有哪些
区别
和选型标准?
答:
一、通流容量不同
一级电源浪涌保护器的通流容量较大
,其放电电流在100-200kA之间,电压保护水平在1800-2000kV之间;二级电源浪涌保护器的放电电流在40-80kA,电压保护水平小于2500kV。二、保护作用不同 一级电源浪涌保护器主要用于雷电流的泄流,产品多为电压开关型10/350μs波型;二级电源浪涌保护...
浪涌保护器
的级数
如何
划分?
答:
第一级安装在入户电力变压器低压侧,浪涌保护器应为三相电压开关型电源防雷器,其雷电通流量不应低于60KA
。该级电源防雷器应是连接在用户供电系统入口进线各相和大地之间的大容量电源防雷器。第二级安装在分配电柜线路输出的位置,浪涌保护器应为限压型电源防雷器,其雷电流容量不应低于20KA,应安装在...
浪涌保护器
的
级别
有哪些?
答:
浪涌保护器根据试验性能参数,可分为I级、 II级和 III级等三个级别
,而现实应用用要根据应用现场情况确定浪涌保护器的级别,【钧和电子浪涌保护器】级别分别如下:第一级SPD保护设置在总配电柜处(LPZOA区或LPZOB 区与LPZO1区交界处),当入户线为架空线路时安装三相电压开关型浪涌保护器(25KA/350/4P...
浪涌保护器如何分级
?哪家好?
答:
【钧和电子
浪涌保护器
】
分级
如下:第一级SPD保护设置在总配电柜处(LPZOA区或LPZOB 区与LPZO1区交界处),当入户线为架空线路时安装三相电压开关型浪涌保护器(25KA/350/4P/M)或限压型浪涌保护器(120KA/4P/M);当入户线为埋地电缆时,安装限压型浪涌保护器。第二级SPD保护设置在分配电柜线路...
浪涌保护器
SPD中:I级分类试验、II级分类试验、III级分类试验的浪涌保护...
答:
II类: 由标称放电电流In测试:由1.2/50μs冲击电压测试和8/20μs冲击电流测试(电流波形测试)组成
。通常对限压型防雷器进行测试。III类:混合波测试:采用组合法Uoc(开路电压)进行测试。通常用于III类测试的负载动作测试。1.2/50μs(电压波形测试)和8/20μs(电流波形测试)详见YD1235.1-...
一级
浪涌保护器
和二级浪涌保护器的
区别
是什么?
答:
②反应时间不同,一般第一级SPD如果是开关型,反应时间开关型比限压型的要慢。③当然保护水平也会有
区别
。现在
防雷器
的开发与改进,以前采用多级防护,层层限压的方式方法,现在在一级已经可以满足要求。知识延展:浪涌也叫突波,顾名思义就是超出正常工作电压的瞬间过电压。
浪涌保护器
(Surge protection...
浪涌保护器
一级和二级的
区别
?
答:
电源
浪涌保护器
分为四个
级别
一级和二级浪涌保护器的
区别
主要是通流容量的不同,一级电源浪涌保护器通常情况下采用10/350的、开关型的浪涌保护器,二级电源浪涌保护器通常采用标称放电电流为40KA,最大放电电流为80KA的浪涌保护器
浪涌保护器
的
分级
防护
答:
第三级
防雷器
是对LEMP和通过第二级防雷器的残余雷击能量进行
保护
。 目的是防止
浪涌
电压直接从LPZ0区传导进入LPZ1区,将数万至数十万伏的浪涌电压限制到2500—3000V。入户电力变压器低压侧安装的电源防雷器作为第一级保护时应为三相电压开关型电源防雷器,其雷电通流量不应低于60KA。该级电源防雷器应是...
一级浪涌保护器和二级
浪涌保护器区别
答:
1、一级跟二级的通流容量不同
,一般是一级的过电流能力远大于第二级,第一级主要用于泄流,第二级主要用于限压,做过冲击试验的人肯定知道,在第一级泄流后,在经过第二级的限压,残压会降低的很明显。2、一级跟二级的反应时间不同,一般来说第一级SPD的开关型相比较限压型要慢一些。3、一级...
a级b级 c级d级防雷之间的
区别
答:
使用的保护器不同 在浪涌保护系统中,A级一般是10/350波形的开关型
浪涌保护器
,B、C 是8/20波形限压型浪涌保护器,开关型浪涌保护器的残压比较高,一般都是2KV 以上,限压型浪涌保护器的残压比较低,一般几百伏到2KV 。限压型的保护精细。3、使用方法不同 不同的建筑物所配置的防雷系统不同。
1