55问答网
所有问题
当前搜索:
浪涌保护器开关
40ka
浪涌
前配多大空开
答:
32A空开。对于40KA
浪涌保护器
,会配备32A空气开关。根据总开关与浪涌保护器前端开关容量之比为1.16:1的规定,选择合适的配备可以有效避免家庭电路中出现火灾等事故。使用32A空气开关作为40KA浪涌保护器的前端配备。
浪涌保护器
和空开的区别有哪些?
答:
1.工作原理不一样
浪涌保护器
在线路中瞬态过电压增大时,会及时导通,将线路上的过电压泄放入地;而空气
开关
在线路上电流超过额定电流时,会自动断开,保护用电设备。2.保护作用不一样 浪涌保护器是针对线路中的用电设备、通信设备等免受线路中浪涌损害的设备,空气开关是保护线路中的短路、过载等。3...
浪涌保护器
为什么要串联一个熔断器隔离
开关
???
答:
答:因为
浪涌保护器
的保护原理就是当电源输入端电压过高时,就会击穿浪涌保护非线性元件,就会将串联在回路中电源端的负荷
开关
断开,从而使负载端与电源断开,较好的保护了负载设备。同时,该非线性元件极容易损坏,为了拆卸更换方便,所以浪涌保护器要串联一个熔断器隔离开关。
开关
型浪涌保护区和限压型
浪涌保护器
有什么区别?
答:
电压
开关
型
浪涌保护器
在无浪涌时呈现高阻抗,当出现电压浪涌是突变为低阻抗。这类保护器可以将过电压降低到接近零值,但必须具有较大的通流能力。用作这类浪涌保护器的常见器件有效放电间隙,气体放电管,晶闸管和三端双向可控硅元件等。限压型浪涌保护器在无浪涌时呈现高阻抗,但随浪涌电流和电压的增加...
浪涌保护器
装在
开关
前端还是后端
答:
浪涌器
应设在总
开关
的后端,分开关的前端,保护设备。浪涌器如设在总开关的前端,总开关受雷电冲击电流跳闸后,设备得不到保护,剩余冲击电流继续损害设备。
配电箱里
浪涌保护器
左边的4P
开关
,平常是要闭合,还是要断开?
答:
当然是一直闭合着。你开路还起啥保护作用。这个
保护器
作用是当有
浪涌
电流时(比如雷击),将浪涌电流导入大地,保护用电器的安全正常运行。正常情况下 它的上下端呈高绝缘值状态
配电箱里的
浪涌开关
起什么作用
答:
配电箱里的
浪涌开关
抑制高压谐波。
浪涌保护器
是电子设备雷电防护中不可缺少的安全装置。其功能是将跳入电力线和信号传输线瞬时过电压限制在设备或系统能够承受的电压范围内,并将强冲击电流排入地面,从而设备或系统不会被冲击电涌损坏。标准
电涌保护器
将电流从电源输送到连接到电路的多个电气和电子设备。如果...
开关
型
浪涌保护器
和限压型浪涌保护器有什么区别?
答:
限压型
浪涌保护器
为氧化锌压敏电阻器件,其雷电能量泻放能力小,但其过电压抑制能力好,在线路上使用的主要作用是限制过电压。因为,一般在建筑物入口处选用如Asafe系列的
开关
型浪涌保护器来泄放雷电能量,然后,在后级电路使用如AM系列的限压型浪涌保护器来限制因前级雷电能量泻放后,在后级线路产生的...
用于控制
浪涌保护器
的
开关
电源从何处接线?
答:
SPD的正确接法,应接在P配电柜的隔离或负荷
开关
的下端,这样雷击过电压仅流经隔离开关经SPD入地。SPD应选用:10/350μS-385/3P-25kA 其
保护
电器优先选用熔断器,额定熔断电流50A或63A;或按SPD产品应用手册为准。SPD 级数的选取,应按SPD接入系统的接地形式选择的,详见国标图集08D800-8《民用建...
浪涌保护器
为什么前面加断路
开关
?断路器额定电流才几十安,可雷击电流好...
答:
过电流),起防护作用的是断路器、空开、漏保、熔断器等。所以,前置断路器或空开的目的是保护
浪涌保护器
免受持续过电压(过电流)的损坏。楼主的问题关键在于没有弄清楚涌流(雷击)效应的时间概念,同时,断路器对这种虽大到有几十千安、但是时间效应极短(微秒级别)的雷击电流是没有任何反应的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
一打雷就跳闸简单处理
浪涌三级等级划分标准
家庭有必要浪涌保护器吗
浪涌保护器大小怎么选
63a空开配多大浪涌保护器
家庭禁止安装浪涌保护器
家用220v浪涌保护器要多大
浪涌保护器如何选择
浪涌保护器坏了现象