答:
浪涌保护器
,简称是SPD,是采用35MM标准导轨
安装
的。对于固定式SPD浪涌保护器,常规安装应遵循下述步骤,首先,是确定放电电流路径。其次,是标记在设备终端引起的额外电压降的导线。第三,是为避免不必要的感应回路,应标记每一设备的PE导体。第四,是设备与SPD之间建立等电位连接。第五,是要进行多级SPD...
浪涌保护器
如何
安装
?
答:
安装位置为保证
防雷器
依次由前到后顺序泄放,应用行波原理进行精确计算。在一般情况下,当在线路上多处
安装浪涌保护器
且无准确数据时,电压开关型浪涌保护器与限压型浪涌保护器之间的线路长度不宜小于10m,限压型浪涌保护器之间的线路长度不宜小于5m。B类浪涌保护器在低压配电电路中,往往作为第一级浪涌...
浪涌保护器
如何
安装
?
视频时间 01:26
浪涌保护器
的
安装
注意事项有哪些?
答:
信号线路浪涌保护器的安装方法
(一)信号线路浪涌保护器应连接在被保护设备的信号端口上
。浪涌保护器可以安装在机柜内,也可以固定在设备机架或附近的支撑物上。(二)信号线路浪涌保护器接地端宜采用截面积不小于1.5mm2的铜芯导线与设备机房等电位连接网络连接,接地线应短直。(文字转自网页链接)...
电源
浪涌保护器
要怎么样
安装
有什么样的工作原理
答:
电源
浪涌保护器
的
安装方法
1、SPD常规安装要求 浪涌保护器采用35MM标准导轨安装 对于固定式SPD,常规安装应遵循下述步骤:1)确定放电电流路径 2)标记在设备终端引起的额外电压降的导线,。3)为避免不必要的感应回路,应标记每一设备的PE导体,4)设备与SPD之间建立等电位连接。5)要进行多级SPD的能量协调 ...
浪涌保护器
的
安装方法
答:
浪涌保护器
接线
方法
如下:1、电源连接导线用不小于16mm2的多股铜线,接地线用不小于25mm2的多股铜线。连接线应尽量的短、直、粗,接地电阻:R≤4Ω。2、模块结构
防雷器
前端应串联合适的熔断器或空开。3、
安装
时必须断开电源,严禁带电操作,连接导线必须符合要求。4、安装完毕后将模块插入到位,检查...
浪涌保护器
怎么
安装
?
答:
浪涌保护器
必须接地。浪涌保护器和过欠压保护器,和总控开关之间必须采用尽可能短的线路,所以通常浪涌在总控空开的左侧,而过欠压在总控空开的右侧。而且过欠压保护器通常采用下端进线上端出线的
方式
,正好在出线侧
安装
汇流排给各子回路供电。采用浪涌保护器时,不建议使用漏保作为总控开关。因为使用...
浪涌保护器
的详细
安装方法
答:
并检查其是否正常工作。5.当模块故障显示窗口显示红色时,远程通信终端输出报警信号,表示避雷器出现故障,应及时更换。6.避雷器不需要特别维护,只需定期检查其连接是否松动,状态指示灯是否正常即可。7.
安装方法
及注意事项:在配电柜或低压总开关柜内,并联在电源进线外,作为电源的一级
保护
。
三相四线
浪涌保护器
怎样接线
答:
1、单相系统中,单相三线。上面两孔L口接火线,N口接地线,下面的PE口接地线。2、TT系统中,三相四线。上面三个L口分别连接三条火线,下面的N口连接PEN线,右侧的PE接地线。3、TN-C系统中,三相四线。上面三个L口分别连接三条火线,下面的PE口接PEN线。4、TN-S系统中,三相五线。上面三个L口...
浪涌保护器
的
安装方法
答:
天馈线路
浪涌保护器
的
安装方法
:天馈线路浪涌保护器应安装在天馈线与被保护设备之间,宜安装在机房内设备附近或机架上,也可以直接安装在设备射频端口上。天馈线路浪涌保护器的接地端应采用截面积不小于6mm2的铜芯导线就近连接到LPZ0A或LPZOB与LPZ1交界处的等电位接地端子板上,接地线应短直。详细作用 ...