测量电机对地绝缘和相间绝缘
测量电机
的
对地绝缘
电阻
和相间绝缘
电阻,常使用兆欧表,而不宜使用万用...
答:
准确地说,
测量电机的对地绝缘
电阻
和相间绝缘
电阻,要使用兆欧表,而不是“常使用兆欧表”;是不能使用万用表,而不是“不宜”使用万用表。从这个意义上讲,这个题当然是错的。正确的应该是:测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,要使用兆欧表,而不能使用万用表。
如何
测量电机
三个绕组之间的
绝缘
答:
1、绕组
对地绝缘测量
:绕组对地绝缘要使用兆欧表测量。测量绕组对地绝缘时,要把
电机
的接线全都拆掉。先检查摇表的好坏,做开路,短路试验。摇表没问题后,用摇表一个表笔接电机外壳,转动摇把,达到每分钟一百二十转,此时另一个表笔接绕组的一端。当读数稳定时,就是这个绕组的对地绝缘阻值。2、绕组...
请问一下
电机相间绝缘
电阻怎么测
答:
测量步骤:---断开电源 ---对地放电 ---如果是三相交流
电机
打开中心点(如果可以)---如果是直流电机,提起电刷。---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻 ---对地放电 ---恢复线路 ---记录绝缘电阻,及环境温度在案
对地绝缘与相间绝缘
的
测量
方式是否相同?
答:
对地绝缘
是指带电部分与不带电的设备外壳之间的绝缘电阻,它不可以理解为真正的电阻.它是指带电部分与不带电部分两者之间的泄漏电流程度的一个计量方法.
相间
电阻,是指三相交流
电机
的三相绕阻A、B、C断开电气连接后。A与B、B与C、C与A之间的绝缘电阻.原理与对地绝缘一样的.使用摇表进行
测量
....
如何
测电动机
的三相
对地绝缘
、
相间绝缘
、电缆绝缘
答:
测量电机
绝缘时,首先将接线盒内连片拆开,单相电机则要将电容器连线拆开,然后用500V摇表(低压电机)检测,
对地绝缘
是指电机各相与机壳之间的绝缘,
相间绝缘
是指电机三相之间的绝缘,依据此摇测就行。而电缆绝缘则有各相之间的
绝缘和
各相与地线的绝缘,还有须注意的是在摇测时每次摇测完成要放电,...
测量电机绝缘
是先测量接地还是先
测量相间
?为什么
答:
一样的。如果是装配成品的
电机
先测量整体接地,再
测量相间绝缘
。因为相间有连接片
测量对地绝缘
比较省事。只要整体的对地绝缘没问题,测相间绝缘时拆开连接片就行了。维修后新下线的电机,先测量相间绝缘比较省事,尤其是电机内部进行星形接头的,测量完相间绝缘没问题的话,直接将中性点连接测整体对地绝缘就...
测量电机
的
对地绝缘
电阻
和相间绝缘
电阻,常使用( )表,而不宜使用( )表...
答:
测量电机
的
对地绝缘
电阻
和相间绝缘
电阻,常使用( )表,而不宜使用( )表。这个问题本身就是错误的。正确的问题和答案应该是 测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,“应该”使用(兆欧 )表,而“不能”使用(万用 )表。
如何
测量电动机
的三相
对地绝缘
、
相间绝缘
、电缆绝缘?
答:
测量电机
L)和接地端(E)接到电动机的A、B,A、C,B、C间,就测量出了
相间绝缘
,有0.5兆欧以上就合格;当然也可以分别测量x、y、z间的绝缘,结果是一样的。\x0d\x0a电缆的
绝缘和电动机的测量
是一样的,任意测量两根线就是相间绝缘,三根线接在一起对屏蔽层或零线就是
对地绝缘
。
如何
测量电机
的
绝缘
电阻
答:
电机绝缘电阻测量一般分为三个部分:电机绕组对地绝缘测量、电机绕组
相间绝缘测量
和电机外绕组层间(匝间)绝缘测量,用型兆欧表测量绕组
对地绝缘和
绕组相间绝缘,用万用表测量外绕组层间(匝间)绝缘。在介绍
电机绝缘测量
方法之前首先介绍所要用到的仪表(兆欧表)的基本知识及兆欧表使用方法,只有正确...