55问答网
所有问题
当前搜索:
洞口圈梁
圈梁
遇到门窗
洞口
如何设置附加圈梁
答:
洞口
上部增设相同截面的附加
圈梁
。当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁。附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于到中垂直间距的二倍,不得小于1m。
圈梁
遇
洞口
需断开时,其附加圈梁如何搭接?
答:
圈梁
遇
洞口
需断开时,其附加圈梁与原圈梁间的搭接关系如图所示:附加圈梁与原圈梁的搭接长度不小于两者距离的2倍 圈梁是指在房屋的基础上部的连续的钢筋混凝土梁也叫地圈梁(DQL);而在墙体上部,紧挨楼板的钢筋混凝土梁叫上圈梁。砌体结构房屋中,在砌体内沿水平方向设置封闭的钢筋砼梁, 以提高房屋空间...
当
圈梁
遇到
洞口
时如何处理
答:
圈梁
断开后,
洞口
顶设代过梁的圈梁与下面的圈梁做水平投影的搭接,搭接长度为高差的1.5倍。或洞边设构造柱连接,圈梁钢筋锚入构造柱里。
请问什么是
圈梁
,过梁?求图求真相!请举例说明
答:
洞口
等等洞口上有一根横梁,称作“过梁”。当 墙体 上开设 门窗 洞口时,且墙体洞口大于300mm时,为了支撑洞口 上部 砌体 所传来的各种 荷载 ,并将这些荷载传给门窗等洞口 两边 的墙,常在门窗洞口上设置横梁,该梁称为过梁 。(看看你的 窗子 或者门上面一点,那根梁就是啦)
圈梁
:砌体结构 房...
圈梁
入
洞口
的处理方法
答:
洞口
高于
圈梁
顶部小于500的,可以弯折过洞口 大于500的,应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁。附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其中到中垂直间距的2倍,且不得小于1m
门窗
洞口
离
圈梁
很近 要设过梁吗?
答:
1、如果门窗
洞口
上面离
圈梁
只有10厘米,可以将圈梁经过门窗洞口(左右各增加250毫米)局部混凝土增加厚度,不必砌砖。2、但是,圈梁不是过梁!圈梁没有承重梁的的作用!不能把圈梁钢筋当过梁钢筋。在门窗洞口部分的钢筋应当按照过梁的受力,增加过梁下部钢筋,原来圈梁钢筋的上部钢筋作为架立筋。原过梁钢筋...
圈梁
入
洞口
的处理方法
答:
卫生间
洞口
上部如果真是
圈梁
,那就得必须恢复,不能继续凿啦。擅自改变承重结构,罚款50w。我说的是,一般情况下上部是过梁而不是圈梁。如果是过梁就可直接把他拆掉,提高之后再加10#槽钢过梁就好。判定方法为在你认为的圈梁往外延伸继续凿,如果还有钢筋梁,那就确定他是圈梁就必须恢复,至于门安装不上...
通长钢筋混凝土水平
圈梁
遇到门窗
洞口
的做法
答:
圈梁
遇小
洞口
断开,在洞口上方另设过梁,与圈梁有搭接长度要求。圈梁遇较大洞口(门窗)锚入洞口两侧构造柱或抱框柱,洞口上方另设圈梁。具体措施,要看是砌体结构墙,还是填充墙有区别。这类问题图纸上应有统一交代。
有了门窗
洞口
上的过梁,为什么还需要附加
圈梁
?
答:
首先你要明白,
圈梁
是用来抗震设计的,过梁是结构需要!,当圈梁和过梁在同一标高时,圈梁可替代过梁,不在同一标高时,可采用圈梁下挂过梁。在抗震结构设计中,可以没有过梁,但不能没有圈梁!
圈梁
遇到绕不过的
洞口
可设构造柱独立闭合么?
答:
肯定不行。
圈梁
的技术要求 :圈梁宜连续设在同一水平面上,并形成封闭状;当圈梁被门窗洞截断时,应当在
洞口
上部增设相同截面的附加圈梁与圈梁搭接长度不应小于其中到中垂直间距的两倍,且不小于1M。 这么设置价格比你构造柱价格便宜多了 而且水平荷载和均匀。构造柱不是我们平时结构柱,它的主要作用就...
1