当用于扑救A类火灾时,高倍数
泡沫灭火
全淹没
系统泡沫
淹没深度不应小于最...
答:
根据《
泡沫灭火系统设计规范
》(
GB50151
—2010)第6.2.3条规定,高倍数泡沫灭火系统泡沫淹没深度确定应符合下列规定:(1)当用于扑救A类火灾时,泡沫淹没深度不应小于最高保护对象高度1.1倍,且应高于最高保护对象最高点0.6m。(2)当用于扑救B类火灾时,汽油、煤油、柴油或苯火灾泡沫淹没深度应...
《
泡沫灭火系统设计规范
》(
GB50151
)。该标准于2010年8月18日颁布,自20...
答:
【答案】:D 为合理设计
泡沫灭火系统
,减少火灾损失,保障人身和财产安全,特制定
《泡沫灭火系统设计规范》(GB50151)
。该标准于2010年8月18日颁布,自2011年6月1日起实施。
固定式
泡沫灭火系统设计
应满足在泡沫混合液泵启动后,将泡沫混合液输送到...
答:
【答案】:D 根据
《泡沫灭火系统设计规范》GB50151
—20104.1.10,固定式泡沫灭火系统设计应满足在泡沫消防水泵或泡沫混合液泵启动后,将泡沫混合液或泡沫输送到保护对象时间不大于5min。本题答案为D。
泡沫
—水喷淋
系统
保护非水溶性液体时,若采用非吸气型泡沫喷射装置,则下 ...
答:
【答案】:C 根据
《泡沫灭火系统设计规范》GB50151
—20103.2.2—2,当采用非吸气型喷射装置时,应选用水成膜或成膜氟蛋白泡沫液。本题答案为C。
固定顶储罐采用低倍数
泡沫灭火系统
宜选择()泡沫产生器。
答:
【答案】:D 《
泡沫灭火系统设计规范
》(
GB 50151
-2010)3.6.1低倍数泡沫产生器应符合下列规定:1固定顶储罐、按固定顶储罐对待内浮顶储罐,宜选用立式泡沫产生器;2泡沫产生器进口工作压力应为其额定值±0.1MPa;3泡沫产生器空气吸入口及露天泡沫喷射口,应设置防止异物进入金属网;4横式泡沫产生器...
...设置
泡沫灭火系统
,则
系统设计
保护面积应按( )确定。
答:
【答案】:A
GB50151
-2010
泡沫灭火系统设计规范
4.3.1:“钢制单盘式与双盘式外浮顶储罐保护面积,应按罐壁与泡沫堰板间环形面积确定”,故A正确。
泡沫灭火系统
新技术有哪些?
答:
泡沫灭火系统主要原理通过泡沫比例混合器将泡沫灭火剂与水按比例混合成泡沫混合液,再经泡沫产生装置形成空气泡沫后,施放到着火对象上实施灭火。平衡式比例混合装置 RS(机械泵入式)与原国家标准《
泡沫灭火系统设计规范
》
GB 50151
-2010和《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB 50281-2006相比,本标准主要有下列...
泡沫
液现场检验时,对于需要送检的泡沫液,应按什么标准进行检测?主要...
答:
一般情况下,泡沫液进场后,需要现场取样留存,以待日后需要时送检。留存泡沫液的储存条件要满足现行国家标准《泡沫灭火剂》(
GB
&nbsbr;15308—2006)和《
泡沫灭火系统设计规范
》(GB&nbsbr;
50151
—2010)的相关规定。1.检查内容及要求因为泡沫液是泡沫灭火系统的关键材料,直接影响系统的灭火...
下列关于内浮顶储罐和浮顶储罐设置要求说法,正确有( )。
答:
根据《
泡沫灭火系统
技术标准》
GB50151
-2021 4.3 外浮顶储罐 4.3.2 非水溶性液体泡沫混合液供给强度不应小于 12.5L/(min㎡),连续供给时间不应小于 60min,单个泡沫产生器最大保护周长不应大于 24m,B 正确。4.3.3 外浮顶储罐泡沫导流罩应设置在罐壁顶部(A 正确),其泡沫堰板
设计
应符合...
2011年最新消防用
规范
有哪些
答:
GB50720-2011建设工程施工现场消防安全技术规范,2011-8-1开始实施。GB50039-2010农村防火规范,2011-6-1开始实施。
GB50151
-2010
泡沫灭火系统设计规范
,2011-6-1开始实施。城市消防站建设标准 2011-10-1开始实施。
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
泡沫灭火规范最新版2021
GB51156—2015
罐区消防喷淋规范
55036建筑设计通用规范
二氧化碳灭火器国家标准
动力喷水灭火机价格及图片
宜选用立式泡沫产生器
甲类车间必须设置泡沫灭火系统吗
石油储罐消防设计相关规范有哪些