设置在民用建筑内
油浸
电力
变压器室
、多油开关室、高压电容器室应满足...
答:
④变压器室之间、变压器室与配电室之间,
应采用耐火极限不低于2.00h不燃烧体墙隔开
。⑤油浸电力变压器、多油断路器室、高压电容器室,
应设置防止油品流散设施
。油浸电力变压器下面应设置储存变压器全部油量事故储油设施。⑥应设置火灾报警装置。⑦应设置与油浸变压器、电容器和多油开关等容量和建筑规模相适应...
油式
变压器
工作环境条件
答:
油式变压器的工作环境条件较为严格,以确保其正常运行。首先,
最高工作温度需控制在+40℃,日平均气温不超过+30℃,而年平均气温则限制在+20℃以内
。在极端情况下,变压器需能承受最低气温为-5℃的环境。海拔高度对变压器也有要求,
其安装地点海拔高度应不超过1200米
,以防止因海拔上升带来的气压和温度...
室内油
变压器
安装规范
答:
(一)10kV及以下油浸式变压器的外廓与周围栅栏或围墙之间的距离应考虑油浸式变压器运输与维修的方便,
距离不应小于1m;在有操作的方向应留有2m以上的距离
;若采用金属栅栏,金属栅栏应接地,并在明显部位悬挂警告牌;(二)地上安装的油浸式变压器
变台墩的高度一般为0.5m
,其周围应装设不低于1.7m的栅栏,并...
对
变压器室
昀
要求
哪些?
答:
对变压器室的要求如下:①可燃油油浸式变压器室的耐火等级应为一级
,高压配电室高压电容器室和非燃(或难燃)介质的变压器室的耐火等级不应低于二级,低压配电室和低压电容器室的耐火等级不应低于三级,屋顶承重构件耐火等级应为二级。②民用主体建筑物内的变(配)电所和车间变电所的可燃油油浸式变压器室...
S11型
油浸
式电力
变压器
使用条件
答:
S11型油浸式电力变压器适用于特定的使用条件,包括:
最高环境温度:+40℃ 最低环境温度:-25℃ 海拔高度:海拔高度应在1000米以下
湿度要求:月平均相对湿度不超过90%(在20℃时)变压器应安装在安全的环境中,即没有火灾、爆炸风险,远离严重污秽、化学腐蚀和剧烈振动的场所,无论是室内还是室外均...
油浸
式
变压器的
安装要点
答:
7、对
变压器室的要求
:①一级防火②通风良好③安全距离应足够④基础台应牢靠⑤吊装设施应完好。8、工具材料准备:⑴安装机具(如真空泵、油泵、油罐、压缩空气机、滤油机、电焊机、行灯变压器、阀门、各种扳手等。)⑵测试仪器(如摇表、介质损失角测定器,升压变压器,调压器、电流表、电压表、功率表、温度计等。)⑶...
民用的
油浸变压器室
在消防方面
有什么
规定?
答:
没有单独的一个规定,正常的话。民用的油浸变
变压器室
。一般是设置在地上的比较合适当然。也可以试试在地下。然后低下的话。相应的一个防火分隔
的要求
。二+1点五。不能贴邻人me也就是人家密集的上一层下一层。左右贴邻都是不可以的于是没用
油浸变压器
。最好是设置在。不是。人me常做的-1层当然...
建筑规范
油浸
电力
变压器
距离住楼的距离是多少
答:
5; 公路路面的安全距离7米; 铁道轨顶的安全距离为7.5米; 通航河道最高水面的安全距离为6米。当实际距离大于安全距离时,人体及设备才安全。安全距离既用于防止人体触及或过分接近带电体而发生触电,也用于防止车辆等物体碰撞或过分接近带电体以及带电体之间发生放电和短路而引起火灾和电气事故。
多大容量的
油浸
式
变压器
需要做集油坑
答:
可燃油
油浸变压器室
应设置容量为100%变压器油量的挡油设施或设置容量为20%变压器油量挡油池并能将油排到安全处所的设施:一、变压器室位于容易沉积可燃粉尘,可燃纤维的场所;二、变压器室附近有粮、棉及其他易燃物大量集中的露天场所;三、变压器室下面有地下室。第6.1.7条 附设变电所、露天或半露天...
变压器
离房子多少米为安全距离
答:
按照国家标准GB50053-94《10kv及以下变电所设计规范》规定,户外
油浸
式
变压器
要离任何建筑物5米以上。按照国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2006规定,户外油浸式变压器要离民用建筑6米以上,国家标准还说明了在居民聚集的小区内,不宜再“架设”高压电设施油浸式变压器。而对于220千伏和500千伏的输变电...