55问答网
所有问题
当前搜索:
污水井的排水量怎么算
矿用水泵
排水量计算
公式
答:
矿用水泵流量
计算
公式为:Q=Pη/2.73H;其中Q为流量,单位为m3/h,P为轴功率,单位KW,η为泵的效率,单位为%,2.73为常数,H为扬程,单位m;流量与扬程是反比,即扬程低则流量大,精确计算需流量计。粗略估算每小时流过几立方,管路的直径与长度计算一下即可。
地下室集水井设置数量及大小如何确定。集
水井的
消防
排水量如何
确定?
答:
一般按排除消防事故水考虑,没有明确规定;可按消防70%水量计算
。例如如,消火栓水量10L/S,喷淋30L/S,共40L/S,70%为28L/S,1、根据地下室形状及找坡等原因设置5处排水坑,每处设置泵流量为28/5=5.6L/S 2、排水坑有效容积不小于5分钟流量,有效容积为5.6*5*60=1680L=1.68立方米 3、确...
地铁车站
排水
设计研究?
答:
车站内废水收集和排放流程如下:各类废水→排水地漏→轨道排水明沟→主废水泵站→压力检查
井
→市政
污水
系统。2.1各类废水量设计
计算
标准 车站冲洗水
排水量
为4Lm/2次,计算面积为站厅站台层公共区域,一日一次,每次按1h计算;结构渗漏水通常设计标准为1Lm/2日,计算面积为车站内表面积;消防废水按一次消防水量...
雨季设计流量10万m3,
如何计算
最大流量是
污水
厂各
答:
灭火过程中有大量的水流出。以一支水枪流量5L/s
计算
,1Omin就有3t水流出。—般灭火过程,大多要用两支水枪同时出水。随着灭火时间增加,水流量不断地增大。在起火楼层要控制水的流量和流向,使梯井不进水是不可能的。这么多的水,使之不进入前室或是由前室内部全部排掉,在技术上也不容易实现。但是,...
长春市征收
排水
设施使用费实施办法
答:
未列入的其它行业,
排水量
按上述接近类型核定。第四条 收费标准:每立方米基价按0.10元
计算
征收使用费。对用户排放的
污水
所含污染物超出国家规定标准的,除环保部门按规定征收环境污染费外,对排放强酸、强碱和排放含有原油、废机油等其它油类的用户,按基价加收一倍设施损失费;凡人为造成管网严重堵塞的...
基坑工程
排水
与降水安全技术要求?
答:
3、排水沟或集
水井的排水量计算
应满足下式要求。4、当降水管井采用钻、冲孔法施工时,应符合下列规定:(1)应采取措施防止机具突然倾倒或钻具下落造成人员伤亡或设备损坏;(2)施工前先查明井位附近地下构筑物及地下电源、水、煤气管道的情况,并应采取相应防护措施;(3)钻机转动部分应有安全防护装置...
地下室
排水
系统要算哪些内容
答:
主要是
计算排水量
,还有就是接到市政环网的工程量及水平标高。管径坡度,
污水井
等等,这个应该是设计院出图吧,你是做设计还是土建额。土建就按图计算材料和工程量就好了嘛!
晋江
污水
处理费用
怎么
征收(晋江市污水处理费)
答:
属居民自备
井
未安装计量水表的,按常住人口200L/日_人用水量计征。③产品以水为主要原料的单位,
污水
处理费按实际
排水量
计征。减免条件①不在城市污水处理厂服务范围内或配套管网未覆盖
的排水
户自备污水处理设施,其污水处理后水质达到国家污水综合排放标准,且符合所在区域排水系统排污口受纳水域功能要求,...
南昌市城镇
排水
与
污水
处理管理办法
答:
(二)排水与
污水
处理标准、现状和目标;(三)
排水量
与排水体制、模式;(四)污水系统规划;(五)污泥处置规划;(六)内涝防治规划;(七)排水与污水处理设施的布局、投资估算、建设时序和建设用地以及保障措施;(八)其他需要纳入的内容。专项规划应当符合国民经济和社会发展规划、国土空间总体规划、...
锅炉烟气排污费征收
计算
方法?
答:
计算
公式:水中某污染物排放量=
排水量
×1000×该污染物浓度÷1000000 某污染物的污染当量数=该污染物排放量÷该污染物的污染当量值
污水
排污费收费额=0.7×前3项污染物的污染当量数之和(如化学需氧量在前三项中,化学需氧量每当量按照1.4元计算)该单位每年排放水量为新鲜用水量67320吨,则每月向...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
污水排水量计算公式
污水排水怎样计算
挤奶厅污水排水量计算
雨污排口排污量怎么算的
污水用水量和排水量的关系
井下排水量怎么计算
污水厂进水与出水量怎么计算
雨水排水量计算