55问答网
所有问题
当前搜索:
求空载电流的百分数
变压器的
空载电流百分
值的定义是啥?
答:
即空载电流占额定电流的百分比。比如说,
空载电流(标么值)为I0 = 5%,额定电流为100A,那么空载电流实际值就是100*5%=5A
。
变压器作空载试验时,要求
空载电流
一般在额定
电流的百分
之多少左右...
答:
变压器的空载励磁电流一般是额定电流的2%--8%
,只起到形成主磁通的作用 如果做空载试验,将变压器一侧通入额定电压,在该侧测得的电流即是空载电流,再和变压器铭牌上的额定电流相比较,就得出百分数了,
大概百分之二
到八
35Kv125000kva变压器
空载电流百分数
怎么计算 有 中间变?
答:
交流三相变压器,S=√3UI,I=S/√3U=125000÷(1.732×35)≈2062A,分接开关位置不同,相当于一次电压改变,计算额定电流取不同的电压值。变压器的
空载
励磁电流一般是额定
电流的
2%--8
电力变压器空负载计算公式
答:
空载电流占额定电流的百分数% = 0.50
阻抗电压占额定电压的百分数% = 4.50 【计算过程】:= 1.160 +10.300 * (1000.000 / 1000.000)^2 =11.460(kW)= 5.000 +45.000 * (1000.000 / 1000.000)^2 =50.000(kvar)【输出参数】:有功功率损耗 = 11.460(kW)无功功率损耗 = 50.00...
三相电机
空载电流
如何计算
答:
中小型三相异步电动机的空载电流与电机的额定电流之间,存在一定的关系。
一般2极电机的空载电流为额定电流的20~30%
。4极电机的空载电流为额定电流的20~40%。6、8极电机的空载电流为额定电流的30~50%。
变压器怎样做
空载
和负载试验
答:
变压器有四大技术指标:1、空载损耗;2、
空载电流百分数
;3、负载损耗;4、阻抗电压(短路阻抗)百分数。简单的讲,空载试验可以检验出1和2的数值,负载试验可以检验出3和4的数值。略微详细的讲:1、空载试验是低压(副边)线圈开路(变压器空载),高压加额定电压,这样可以检验出高压的励磁电流。他除以...
100KVA变压器
空载
它的无功损耗是多少
答:
变压器无功损耗中的空载部分=其
空载电流的百分数
×额定容量。比如空载电流是1%。则变压器无功损耗=1kvar
怎么算变压器的
空载电流
,需要公式
答:
空载
损耗=空载损耗工艺系数×单位损耗×铁心重量。负载损耗:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定
电流
时所消耗的有功功率称为负载损耗。算法如下:负载损耗=最大的一对绕组的电阻损耗+附加损耗。附加损耗=绕组涡流损耗+并绕导线的环流损耗+杂散损耗+引线损耗。阻抗电压:当变压器二次绕组短路(...
求变压器
空载电流
和空载损耗的计算公式
答:
Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN 式中:Q0——空载无功损耗(kvar)P0——空载损耗(kW)PK——额定负载损耗(kW)SN——变压器额定容量(kVA)I0%——变压器
空载电流百分比
。UK%——短路电压百分比 β——平均负载系数 KT——负载波动损耗系数 QK——额定负载漏磁功率(kvar)KQ——无功经济当量(kW/...
什么叫变压器的短路实验和
空载
实验
答:
变压器的空载试验指的是通过变压器的空载运行来测定变压器的
空载电流
和空载损耗。一般说来,空载试验可以在变压器的任何一侧进行。通常将额定频率的正弦电压加在低压线圈上而高压侧开路。为了测出空载电流和空载损耗随电压变化的曲线,外施电压要能在一定范围内进行调节。变压器空载时,铁芯中主磁通的大小是由...