55问答网
所有问题
当前搜索:
水箱泄水管的管径应大于多少
水箱泄水管的管径应大于
或等于
多少
毫米
答:
50毫米
。泄水管是水箱泄水管应自底部最低处接出,水箱泄水管的管径应大于或等于50毫米,管径是指,管壁比较薄时,管外径与管内径相差无几,所以取管的外径与管的内径之平均值当作管径称呼。
一起学消防:消防水池设置要求
答:
4)高位消防水箱8h充满水,
进水管管径不应小于DN32
,且宜设液位阀或浮球阀。5)进水管管口最低点高出溢流水位不应小于100mm,不应大于150mm。6)当采用生活给水系统时,进水管不应淹没出流。生活饮用水池(箱)进水口最低点高出溢流边缘应等于进水管管径,可介于25~150mm。7)向消防水池补水时,...
水箱的水箱
附件
答:
泄水管管径在无特殊要求下,
管径一般采用DN50
。(5)通气管:
通气管设置_通气管设置新标准
答:
无特殊要求时,泄水管管径可比进水管缩小1~2级,
但不小于DN50
。消防水池应设置通气管。消防水池通气管、呼吸管等应采取防止虫鼠等进入消防水池的技术措施。 通气管管径一般为DN100~150,数量一般不少于2根。当消防水池检修人孔设在水池侧壁(开向消防泵房)时,检修孔的门可采用钢质百叶窗(门)(平开、上开均可),此时...
不锈钢
水箱
怎么做
答:
5.泄水管的管径,应按水箱泄空时间和泄水受体排泄能力确定。泄水管应设置在水箱底部,
管径不小于DN50
。水箱底部应有坡度,并坡向泄水管和集水坑。泄水管与排水系统不得直接连接并有不小于0.2米的间隙。6.通气管管径不小于DN25,通气管口应采取防护措施。加装防蚊罩.7.金宝莱不锈钢水箱人孔必须加盖、带锁...
消防工程喷淋
泄水管
距地
多少
答:
依据自喷验收规范,对于
泄水管
距地没有什么要求,个人的做法一般是
管径
50mm,高出所在地面100mm,末端增设防虫网罩!!4.3.3 消防水池、消防
水箱的
溢流管、泄水管不得与生产或生活用水的排水系统直接相连。5.1.10 管道横向安装宜设0.002~0.005的坡度,且应坡向排水管;当局部区域难以利用排水管...
敞口
水箱
满水试验的检验方法满水试验静置
答:
⑥、
泄水管的管径
,应按
水箱泄
空时间和泄水受体排泄能力确定。
泄水管应
设在水箱底部,管径不应小于DN50。水箱底部宜有坡度,并坡向泄水管或集水坑。泄水管与排水系统不得直接连接并应有不小于0.2m的空气间隙。⑦、通气管管径不应小于DN25,通气管口应采取防护措施。⑧、水箱人孔必须加盖、带锁、封闭严密...
消防工程的施工准备有哪些要求?
答:
1.消火栓灭火系统的室内消火栓给水管道若
管径
≤100mm时,采用螺纹连接;
大于
100mm采用法兰或卡箍式连接。阀门通常采用闸阀或蝶阀。消火栓箱安装分为明装、暗装和半明装,管道通过钢筋混凝 土
水箱
壁,应安装刚性或柔性防水套管。安全阀、压力表、
泄水管
、水位指示器、消防水泵等,应符合规范要求。安装在室外的...
建筑结构与建筑设备辅导--贮水池和
水箱
答:
(2)消防水池容积
超过
500m3应分成两个;包括室外消防水量时,室外应设有供消防车取水的吸水口。(3)生活用水、消防用水合用的贮水池应采取消防用水不被挪作其他用途的措施。(4)贮水池应设通气管,管径不小于DN200;溢
水管管径应
比进水管大一号;
泄水管管径
按2小时泄完池水确定,且不小于DNl00。(...
地下室放二次供水储水桶条件
答:
5 溢流管
管径应大于
进水管管径,宜采用水平喇叭口集水,溢流管出口末端应设置耐腐蚀材料防护网,与排水系统不得直接连接并应有不小于0.2m的空气间隙;6
泄水管应
设在水池(箱)底部,管径不应小于DN50。水池(箱)底部宜有坡度,并坡向泄水管或集水坑。泄水管与排水系统不得直接连接并应有不小于0....