水泵控制柜防护等级IP30
(2021真题)消防
水泵控制柜
与消防水泵设置在同一空间时,消防水泵的
防护
...
答:
【答案】:D 消防
水泵控制柜
设置在专用消防水泵控制室时,其
防护等级
不应低于
IP30
;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。
消防
水泵控制柜
与消防水泵设置在同一空间时,其
防护等级
不应低于...
答:
【答案】:C 消防
水泵控制柜
设罝在独立的控制室时,其
防护等级
不应低于
IP30
,消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。
消防
水泵控制柜
与消防水泵放置在一起时,其控制的
防护等级
应是
IP30
,是否...
答:
消防
水泵控制柜
与消防水泵放置在一起时,其控制的防护等级应是IP55;当放置在专门的控制室内时,
控制柜的防护等级
应为
IP30
。
消防
水泵柜
AP30与AP55有什么区别?
答:
应该是
IP30
和IP55吧,这是说的
水泵控制柜的防护等级
,第一个数字是防尘等级,第二个数字是防水等级。IP30是防尘等级为3防水等级为0,就是防尘不防水。IP55是防尘等级为5防水等级为5。
消防消防
泵控制柜防护等级
怎么定,3C认证控制柜生产
答:
综上所述,最高级为IP68,例如在电子产品中三星S7edge为IP68,苹果7系列为IP67。而在消防巡检柜和消防泵控制设备中也有着相应的标准GB50974-2014:消防
水泵控制柜
设置在专用消防水泵控制室时,其
防护等级
不应低于
IP30
;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。
2015新消防法对消防
水泵
的
控制
要求
答:
1、11.0.1 消防
水泵控制柜
应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保 24h 有人工值班。2、11.0.2 消防水泵不应设置...
2017新消防法对消防
水泵
的
控制
要求
答:
1、消防
水泵控制柜
在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;2、当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。3、消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。4、消防水泵应确保从接...
如何正确使用消防
水泵控制柜
?
答:
1)消防
水泵控制柜
在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。3)消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其
防护等级
不应低于
IP30
(防尘);与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55(防尘防射水)。5)消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由具有...
请问?2015新消防法对消防
水泵
的
控制
要求是什么。
答:
11.0.8消防水泵、稳压泵应设置就地强制启停泵按钮,并应有保护装置。11.0.9消防
水泵控制柜
设置在独立的控制室时,其
防护等级
不应低于
IP30
;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于 IP55。11.0.10消防水泵控制柜应采取防止被水淹没的措施。在高温潮湿环境下,消防水泵控制柜内应设置自动...
消防
水泵
要停运的话有什么要求规定
答:
2 控制柜或控制盘应显示消防水泵稳压泵运行状态; 3 控制柜或控制盘应显示消防水池、高位消防水箱等水源高水位、低水位报警信号及水位 11.0.8消防水泵、稳压泵应设置强制启停泵按钮并应保护装置 11.0.9消防
水泵控制柜
设置独立控制室其
防护等级
应低于
IP30
;与消防水泵设置同空间其防护等级应低于 IP55...