55问答网
所有问题
当前搜索:
水平杆的抗弯强度计算公式
编制外脚手架方案时,应对架体进行哪些方面
验算
答:
用到的计算公式:1、纵、横向水平杆
抗弯强度计算公式
2、纵、横向
水平杆的
挠度计算公式 3、纵(横)向水平杆与立杆间连接扣件抗滑承载力计算公式 4、立杆稳定性计算公式 5、连墙件计算公式 6、立杆地基承载力验算
钢管
的抗弯强度
怎么
计算
?
答:
计算公式:
R=(3F*L)/(2b*h*h)F—破坏载荷 L—跨距 b—宽度 h—厚度
螺旋钢管的规格要求应在进出口贸易合同中列明。一般应包括标准的牌号(种类代号 )、钢筋的公称直径、公称重量(质量)、规定长度及上述指标的允差值等各项。我国标准推荐公称直径为8、10、12、16、20、40mm的螺旋钢管系列。...
钢管
的抗弯强度
设计值是多少 ?
答:
最大弯曲正应力的计算公式是:σ=M/(γx*Wnx)
。 其中:M是钢管承受的最大弯矩; γx――截面的塑性发展系数;对于钢管截面,取为1.15, Wnx――钢管净截面模量,也称为净截面抵抗矩。如果截面没有削弱,可以通过钢结构设计手册中的型钢表格查到,如果截面有削弱,可以根据材料力学的公式根据截面...
脚手架钢管扰度如何
计算
答:
[f]——钢材
的抗弯强度
设计值。(3)纵向、横向
水平杆的
扰度
计算
:纵向、横向水平杆扰度按下式计算:υ= ≤[υ]υ——扰度 e——钢材的弹性模量 i——纵向、横向水平杆的截面惯性矩 q——纵向、横向水平杆上的等效均布荷载 l——纵向、横向水平杆的跨度 [υ]——容许扰度,应按下表采用。(...
钢管脚手架的
计算公式
是什么?
答:
2.
抗弯强度计算
: 最大弯矩考虑为大横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的弯矩和 3.挠度计算:最大挠度考虑为大横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的挠度和 三、扣件抗滑力的计算 纵向或横向
水平杆
与立杆连接时,扣件
的抗
滑承载力按照下式计算(规范5.2.5): R ≤ Rc 其中 ...
水利工程施工过程中,如何去
计算
满堂红脚手架的承载力。我没有财富值了...
答:
抗弯计算强度 f=0.571×1000000/5080=112.40N/mm2 支撑钢管
的抗弯计算强度
小于205.0N/mm2,满足要求。 支撑钢管的最大挠度小于800/150与10mm,满足要求。 (四)、扣件抗滑移的计算 纵向或横向
水平杆
与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5): R ≤ Rc 其中Rc —— 扣件抗滑承载力设计值,取8.0...
建筑中的脚手架及模板量的
计算
方法
答:
按简支梁
计算
,计算简图如下:每纵距脚手片自重NG2k=gk2×la×lb=0.35×1.5×1.1=0.5775 kN 每纵距施工荷载NQk=qk×la×lb =3×1.5×1.1=4.95 kN MGk= kN·m MQk= kN·m M=1.2MGk+1.4MQk=1.2×0.07+1.4×0.605=0.931 kN·m <f=205 kN/mm2 横向
水平杆抗弯强度
满足...
脚手架立杆受力怎样
计算
答:
脚手架立杆受力计算:计算立杆段的轴向力设计值N,应按下列
公式计算
:1、 不组合风荷载时 N=1.2(NG1k+NG2k)+1.4ΣNQK 2、组合风荷载时 N=1.2(NG1k+NG2k)+0.85×1.4ΣNQk 式中:NG1k——脚手架结构自重标准值产生的轴向力;NG2k——构配件自重标准值产生的轴向力;ΣNQk——施工荷载...
卸料平台的设计
计算公式
是什么?
答:
扣件
的抗
滑承载力按照下式
计算
(规范5.2.5):R ≤ Rc 其中 Rc —— 扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN;R —— 纵向或横向
水平杆
传给立
杆的
竖向作用力设计值 1.4(kQ+QK)*S/N=1.4(1+0.0012)*16.2/12=1.92≤ Rc 满足要求 经结构计算均符合
强度
、刚度、稳定性的要求 ...
如何
计算
落地式脚手架荷载、连接件
强度
?
答:
(1)纵向、横向
水平杆
等受弯构件的
强度计算
;(2)连接扣件抗滑承载力计算;(3)立
杆的
稳定性计算;(4)连墙件的强度、稳定性和连接
强度的
计算;(5)立杆地基承载力计算。2.计算构件的强度、稳定性与连接强度时,应采用荷载效应基本组合的设计值。永久荷载分项系数应取1.2,可变荷载分项系数应取...