水冷式冷水机内机不转怎么回事
水冷式冷水
螺杆制冷
机组
有哪些故障
答:
一、冷却水流量不足
冷却水流量不足是水冷式冷水螺杆制冷机组中最常见的故障之一。这种故障通常是由于冷却水管道堵塞、水泵故障或冷却水塔散热不良等原因引起的。当出现这种故障时,制冷机组的冷却水进出口温差会明显增加,甚至达到十几度以上。此时,需要检查冷却水管道是否堵塞,水泵是否正常工作,冷却水塔是...
冷水机
维修常见故障有哪些,常见的冷水机故障问题?
答:
可能是因为制冷剂不足所导致水冷式冷水机的蒸发压力过低
。原因有冷水量不足、冷负荷少、节流孔板故障(仅使蒸发压力低)、蒸发器的传热管因水垢等污染而使传热恶化(仅使蒸发压力过低)、冷媒量不足(仅使蒸发压力过低)。4、油压差过低 压缩机油压过低压缩机会停止运行。原因可能是油过滤器堵塞;润滑油...
水冷式冷水
螺杆制冷
机组
有哪些故障
答:
1、螺杆式冷水机排气压力过高
01、冷凝器进水温度过高或流量不够:检查冷却水塔、水过滤器和各个水阀;02、
系统内有空气或不凝结气体
:要根据故障显示排除;03、冷凝器通关内结垢严重:清洗铜管;04、制冷剂充灌过多:需要排出多余的部分;05、冷凝器上进气阀未完全打开:检查并全打开;06、吸气压力高于...
冷水机不
制冷什么原因
答:
一、冷水机不制冷什么原因
1、冷水机的温度控制器有问题,无法实现温度控制 2、选配的冷水机制冷量不足以冷却设备
3、如果冷水机使用一段时间后出现这个问题,可能是:
冷水机换热器太脏
,建议清洗;冷水机系统氟利昂泄漏,建议查找泄漏点并补充;有可能是冷水机使用的环境温度比较苛刻,过高或过低都会导致...
水冷式冷水机组
水侧流量保护是什么?
答:
这可能是由于系统漏水导致的
。因此,水冷式冷水机组的水侧流量保护是为了确保设备在正常运行时,能够得到足够的水流量,以防止因水流量不足而导致的设备故障或损坏。同时,设备的设计和制造过程中,也需要考虑到各种可能导致水流量不足的因素,并采取相应的措施来防止这种情况的发生。
【
冷水机组
维修】冷水机组维修经验
答:
水冷式冷水机组
在正常运行过程中,免
不了
因为有污垢或其它杂质影响制冷效果。因此,为了能延长主机组使用寿命,使制冷效果达到更佳状态,应定期做好维护及保养工作,确保冷水机组运行质量,提高生产效率 具体内容如下:一、定期检查冷水机电压、电流量是否稳定,压缩机运转声音是否正常,冷水机正常工作时,电压...
制冷机不
制冷什么原因?
答:
1、很可能是因为连接电源方面出现了故障,供电不畅就会引起不制冷的问题。2、也可能是因为
制冷机
内部的压缩机出现了损坏或者故障。3、还有的是因为内部的阀件或者是其他的零部件出现了损坏,这些问题都很容易导致在制冷机运行的过程当中,出现不制冷的状况。建议解决方式:如果是因为电源方面的故障所导致的...
冷水机如何
维修
答:
水冷式冷水机组
在正常运行过程中,免
不了
因为有污垢或其它杂质影响制冷效果。因此,为了能延长主机组使用寿命,使制冷效果达到更佳状态,应定期做好维护及保养工作,确保冷水机组运行质量,提高生产效率 具体内容如下:一、定期检查冷水机电压、电流量是否稳定,压缩机运转声音是否正常,冷水机正常工作时,电压...
水冷冷水机
,起动不起来,显示低压过底。是
怎么回事
?
答:
冷水机
低压过低的原因有很多种:1、可能是冷水机冷媒泄漏 2、可能是冷水机毛细管堵塞 冷水机冷媒泄漏的话,建议冷水机返厂维修,然后找专业的技术人员进行补焊冷媒管道;若是冷水机毛细管堵塞导致的冷水机的低压,则建议更换冷水机毛细管。希望可以帮到你!
螺杆
式冷水机组
5种常见故障及处理方法分析
答:
机组冷却效果不佳,可能是由于冷却塔受污染、冷却水侧管道内有异物或冷却水泵故障等原因导致。处理方法:1.清理冷却塔,去除污染物,提高散热效果。2.清理冷却水侧管道内的异物,保证水流畅通。3.检修或更换冷却水泵,确保其正常工作。总结:针对螺杆
式冷水机组的
常见故障,我们需要根据故障现象和原因采取...