三菱
fx5uPLC如何与手持
触摸屏
对接?
答:
您好,感谢使用
步科触摸屏
。步科SZ7系列手持触摸屏,兼备按键和触控,标配5米电缆,更有10、15米可选,具有USB Host、以太网口等,安全灵活。步科手持
触摸屏与三菱
fx5u
PLC
对接,可以参考视频HMI第四讲:以太网通讯如何组态。分为以下三大步骤:1、接
通讯线
(接线时,B接1脚,A接6脚):2、设置触...
三菱
FX-1S系列
PLC与步科触摸屏
怎样联机
答:
向
触摸屏
供应商买一条触摸屏和FX系列
plc的通讯线
,比如我用的是
步科
MT508T这个型号的触摸屏,那我用的就是MT500-FX型号的通讯线
步科屏
MT4414T如何
与三菱PLC
(FX1N)连接
通信
?
答:
应该是没
通信
上,把组态的电缆HMI这头拖动到com2口,点开HMI属性,在串口2里设置RS422,9600,7,偶校验,停止1,你需要把SW2触发钮改X001,状态选复位开关。
PLC
参数默认即可,希望有所帮助
fx3u与
步科触摸屏
MT4434T
通讯
类型是RS232还是RS485-4?
答:
这个都可以,三菱FX3U,如果用下载口
通讯
,这个下载口是RS422的,可以与RS232直接连接,也可以与RS485直接连接。如果FX3U用的是232-BD或者232-ADP等扩展通讯,
触摸屏
就用RS232。如果FX3U用的是485-BD或者485-ADP(其实就是RS422)那么触摸用RS232,RS485也都可以。望采纳。。。
步科
ET070
触摸屏
如何
与三菱
FX系列
PLC
相连?即接线方式,请哪位大哥告之...
答:
接HMI1,6脚,还要外借电阻变为422 4W才可。
三菱PLC
FX2N 与
步科触摸屏通讯
问题
答:
三菱
的
PLC通讯
口(编程口)为422协议,因此选择232协议通讯可能不行。如果
触摸屏
选择COM0的话,触摸屏应该这样设置。有疑问请追问,满意请采纳!
步科屏与三菱plc通讯
问题
答:
首先
步科
软件必须设置好选择
三菱PLC
然后在按钮控件里用M0 按钮按下等于驱动内部继电器M0 直接用M0驱动Y0
步科
mt4414t怎么设置波特率
与三菱plc
答:
1,首先设置串口号,如com1.2,分别用电脑设置kinco上位
和PLC的通讯
协议参数,常用的是通讯类型Modbus RS485-4,波特率9600,数据位8,无校验N,停止位1。上位与PLC设置保持一致。不然通讯不上。3,
步科
设置上位参数是需要给PLC起个名字。4,RS485-4通讯要搞清楚RS端,就是收发端,不要搞错顺序了,...
步科
文本显示器
和PLC
连接后需要怎么设置,为什么我的文本上一直显示正在...
答:
通讯
电缆md2-fx线有问题,检查电缆是否有断线,抽心,第二通讯设置错误……数据位,检验等……第三是
plc编程
口坏
三菱PLC
FX2N-16MR与
步科触控屏
出现"[2]PLC no response 00-00-0...
答:
PLC
没有
和触摸屏
连接上啊,你的
通讯线
是不是搞反了?任何可能都有,尤其像
步科
那种垃圾货,再试试,不行换触摸屏吧