55问答网
所有问题
当前搜索:
正压送风余压是什么意思
余压是
怎么计算的?
答:
机外
余压
=风机全压-各处理段阻力 风机功率(W)=风量(L/S)*风压(Kpa)/效率(75%)/力率(75%)全压=静压+动压。风机马达功率(W)=风机功率(W)*130%= 风量(L/S)*风压(Kpa)/效率(75%)/力率(75%)*130 例如一个100m高的防烟楼梯间要设置
正压送风
,(比如Rm取4.5Pa/m(砖砌,没有抹灰)) 10...
什么是余压
传感器?它有哪些作用?
答:
余压传感器又称余压探测器,主要用于火灾疏散余压监测系统,作为正压送风系统排烟功能的补充
。以下是余压传感器最重要的两个作用:(1)余压传感器可以监测走道与消防前室的气压差,走道与楼梯间的气压差。(2)余压传感器的第二个作用是将开关信号传递给余压控制器,旁通泄压阀的开关由余压控制器控制,从...
浅谈高层建筑
正压送风
设计?
答:
正压送风
作为一种行之有效的防烟楼梯间(以下简称“楼梯间”)与前室(合用前室)的防烟方式,在国内外高层建筑设计中已被广泛接受与采用.在进行正压送风系统的设计计算时,首先遇到的问题是如何确定与设计计算密切相关的一些因素,如火灾疏散时开启门的层数与数量、楼梯间与前室应保持的正压度、前室加压送风口的形式,等等。
正压送风
楼梯间风压为多少?
答:
《建筑设计防火规范》GB50016-2006第9.3.3 条(强条):防烟楼梯间内机械加压
送风
防烟系统的
余压
值应为40~50Pa;前室、合用前室应为25~30Pa。《高层民用建筑没计防火规范》GB 50045—95(2005年版)第8.3.7 条:机械加压送风机的全压,除计算最不利环管道压头损失外,尚应有余压。其余压...
消防
余压
设定值1pα
是什么意思
?
答:
就是多余的超过的压力是1帕斯卡
。这个一般指的是前室的,楼梯正压送风的风口打开后风压,或者是余压阀开启后风压,前室与求饶楼梯之间的压力差。
消防加压
送风
风管厚度是按中低压厚度还是高压厚度?为
什么
?
答:
《建筑设计防火规范》GB50016-2006第9.3.3条(强条):防烟楼梯间内机械加压
送风
防烟系统的
余压
值应为40~50Pa;前室、合用前室应为25~30Pa。这里虽然是余压值,但可以看出风压值并不高。比如26层的楼梯间
正压
风机的出口风压值为600Pa;远低于高压的1500Pa。一般风管系统如果是高压的话,设计会...
机械加压
送风
系统对
余压
有
什么
要求
答:
系统由SL-A-00余压监控主机、SL-A-10余压控制器、SL-A-20余压监测模块、SL-A-30泄压阀控制模块经计算机数据总线组合而成,通过相互独立工作的各楼层余压监测模块对
正压送风余压
的检测,向余压控制器下发控制指令,再通过余压控制器控制控制模块的工作状态,实现相应空间压差控制,达到保持余压值...
中央新风系统机外静压和机内静压
是什么意思
?静压越高
送风
越远吗?
答:
静压(Pi):由于流体分子不规则运动,作用于管壁方向的压强称为静压。计算时,以绝对真空计算零点的静压称为绝对静压。以大气压力为零点的静压称为相对静压。新风系统中的空气静压均指相对静压。动压(Pb):从流动力学的方面讲,由于流体流动而具备的动能,称之为动压,只要风管内空气流动就具有一定的...
楼梯间
正压送风
采用旁通阀手动,能实现
余压
控制吗
答:
1现场手动启动;2火灾自动报警系统自动启动;3消防控制室手动启动;4系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动;5排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机。故根据最新建筑防烟排烟系统技术标准 您应当使用智能
正压送风余压
监控系统;...
旁通泄压阀怎么接线
答:
压监控系统通过余压传感器对
正压送风余压
进行检测,并将数据传送至余压控制箱。2、余压控制箱进而分析传感器数据并控制旁通泄压阀的工作状态,实现相应空间压差控制,保持余压值在合理范围内目的。3、二线制带主机型的余压监控配置了余压监控器(后台主机),安装在消防控制室内,方便消控室工作人员能...
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
风机静压动压全压图解
机外余压和全压
风机风压全压什么意思
什么叫风机全压和半压
风机盘管全压和余压的区别
正压送风余压控制系统
风机的全压是试验压力吗
空调新风机机外静压怎么算的
风压和余压的区别