55问答网
所有问题
当前搜索:
止水螺杆孔洞处理
箱涵拆模后
止水螺杆
处怎么
处理
答:
止水螺杆拆模后主要是节点的处理,孔洞的封堵处理,做好最后一道防水工作,在施工有防水要求的建筑物时,
一般采用止水螺杆对模板系统进行加固处理
,并且止水螺杆对于有防水要求的混凝土墙体防水效果好。止水螺杆有切割的操作点,传统的切割也有可能导致墙体受损,操作时候需要非常小心的,切割完后需要在螺杆头...
...由于未使用
止水螺杆
,导致剪力墙上有
孔洞
,怎么
处理
这些孔洞
答:
施工的消防电梯下有消防水池,施工该水池时,由于未使用
止水螺杆
,导致剪力墙上有
孔洞
,怎么
处理
这些孔洞 在临水测做水泥砂浆刚性防水;环氧树脂玻璃布防水。
地下室混凝土
止水螺杆
洞正反面要不要刷防锈漆补
答:
要。根据查询水螺杆防腐蚀相关资料得知,
地下室混凝土止水螺杆洞正反面要刷防锈漆补
。所谓防锈漆指的就是止水螺杆做孔洞后,长期累月的过程中是否会被腐蚀,腐蚀的原因主就是潮湿,因此在做孔洞封堵的时候,需要将孔洞内的螺杆头刷上防锈漆,刷上几遍,样螺杆头就不会受腐蚀,有效的遏制了腐蚀的现象,...
集水井内壁
止水螺杆
如何
处理
?内侧要不要抹灰?
答:
您好,拆卸完止水螺杆后要做好止水螺杆节点处理,
孔洞封堵前在螺杆头刷上几遍防锈漆,然后再填充防水剂,抹平再做一层防水即可
,希望能够帮助到您,谢谢。
地下室外墙一次性
止水螺杆
节点
处理
是什么?
答:
具体工艺流程为:1、将三段式止水螺杆的两个接头拧掉2、浇水湿润 清理孔内杂物,周边浇水湿润
。3、内杆接头处需提前使用防锈漆刷两层4、内外侧封堵 用水泥砂浆封堵外侧螺杆孔凹槽并压实抹光。5、防水附加层 待水泥砂浆干燥后大概需要一天时间,具体还是要看墙体情况,在墙体迎水面一侧,施工螺杆位置防水...
止水螺杆
后期防水和锥形小坑怎么
处理
?
答:
止水螺杆
防水的后期
处理
,主要是对于施工节点的处理,以及后期发生问题的应急处理,从这两点我们来了解,首先是节点处理,做好施工后期的防水层处理。不论是使用一段式还是三段式螺杆,不管难易程序,到终一定要做好
孔洞
封堵,抹上防水剂的节点处理。通过有效的施工节点技术处理, 按照规范有序的进行,只有...
止水螺杆
防水后期如何
处理
?
答:
还是新型三段式
止水螺杆
,重要的是
孔洞
封堵一定要做好,简称为一次封堵。之后在使用聚氨酯防水涂料涂抹,形成防水层对其进行界面
处理
,完成二次封堵,这样做好墙体止水效果非常的好。如果希望达到良好的止水效果,施工前对止水螺杆的选择也是非常的讲究的。止水片需要采用二氧化碳保护焊,达到满焊,不能漏眼。
地下室外墙
止水
螺栓是否需封堵
答:
必须要做封堵,因为螺杆施工留下的
孔洞
,称之为节点
处理
,这个节点如果做不好防水处理,容易后期产生漏水、渗水的问题,即使中间有
止水螺杆
也不可避免漏水,所以节点处理一定要操作,拆模的时候拆卸掉外杆,中间内杆涂防锈漆,在用防水砂浆把凹槽填满抹平,再做一层防水附加层,希望能够帮助到您,谢谢。
人防结构验收前内侧
止水螺杆
洞需要砂浆封堵吗?
答:
人防工程,一般要求是不能穿PVC管的,所以也没有螺栓洞的,当然也不用封堵,只要表面抹平即可。
止水螺杆
处渗水
处理
怎么处理
答:
1、固定模板的对拉螺栓部位漏水,主要原因是对拉螺栓未加
止水
环;2、或者止水环尺寸未达到规范要求(最长宽尺寸60+d,厚度5);3、或者止水环未满焊,导致穿过混凝土结构的螺栓周围形成缝隙而渗水;解决办法:1、采用cf-2000高效复合防水剂进行封堵就能彻底解决这样的渗漏;2、迎水面或背水面挖开并截断...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
混凝土墙止水螺杆头怎么处理
止水螺杆洞需要封堵吗
止水螺栓洞如何处理
止水螺杆洞修补
地下室外墙止水螺杆封堵工艺
消防水池止水螺杆怎么封堵
混凝土穿墙螺杆处理
止水螺杆洞
止水螺杆需要堵眼吗