55问答网
所有问题
当前搜索:
欧姆龙CP1HPLC与电脑通讯
怎么做
欧姆龙CP1H和电脑
连接的
通讯
线?
答:
方法:如果
电脑
带9针串口,那么可以做一根线。接线如下:电脑端
PLC
2 --- 23 --- 3 5 --- 9 如果不带,则要一根USB转串口线(需要安装驱动),通过上面的那根线就可以连PLC了。连接好后选择自动在线就可以连上PLC了。驱动安装以下方案:1、使用购买相应数码设备时商家赠送的驱动光盘来安装驱动...
欧姆龙
的
PLC怎么和电脑
连接
答:
欧姆龙PLC
有很多型号,CPM1A、CPM2A系列需要购买适配器CPM1-CIF01,将PLC的外设口转成RS232口,再自制一根两头是RS232口的
通讯
线即可;其中CPM2A系列(除CPM2AE以外)还可以用本身自带的RS232口
与电脑
连接,通讯线需要自制,购买的价格昂贵;
CP1H
、CP1L系列需购买适配器CP1W-CIF01,和CPM1A的操作方式相同...
欧姆龙PLC与pc
连接
通信
答:
CPIH的支持USB传输,用普通的USB打印机线,一头USB口,一头是方的。如果没有,可以5元钱买一根。编写程序的软件是CX-P,编好程序后,直接下载到
PLC
里面就可以了。
通讯
的时候,选择USB通讯。软件在
OMRON的
官网有下载的。
欧姆龙plc与电脑
相连
通讯
如何设置?
答:
cp1h的
话呢,plc 自带modbus-rtu简易主站功能。(不需要编写crc校验)硬件配置一个485
通讯
模块,型号是cp1w-cif11。需要对该模块进行拨码设定。台达变频器m系列本身也支持modbus-rtu协议。这样plc 就只需要做些简单的设置,编写简单的程序就可以通讯了。在
欧姆龙plc
编程软件cx-programmer串口设置中设置好通讯...
欧姆龙CP1H
型号的
PLC
无法
与电脑通信
答:
首先检查CPU上的设置
,然后再检查开发平台上的通信参数设置,如果都正常,建议重新做一跟线再试试,还不行,那估计就是PLC上的通信口坏了
笔记本
电脑与omron
plc
如何设置连接
答:
3、下一步,将设备工具箱中的【通用串口父设备】(
欧姆龙
HostLink)添加到设备窗口,。请参考下图进行操作:4、然后,接下来双击打开设备0(欧姆龙HostLink),请参考下图进行操作:5、选择底部的【读写】按钮,接着按【确认】。请参考下图进行操作:6、之后,在设备调试页面进行
通信
测试。如果
通讯
状态标志...
欧姆龙CP1H
用RS485
与电脑通讯
(数据采集)怎样做!
答:
用一个 usb-RS485 再与
欧姆龙CP1H
连接 剩下的是 程序、软件 E820A USB与1路RS-485/422接口转换器 特点 ▶ 完全符合USB2.0规范,支持热插拔 ▶ 支持WIN 多种操作系统;支持Apple OS8/OS9 ▶ 支持远程唤醒和电源管理 ▶ 独有的串口保护电路,具有抗静电、抗雷击...
欧姆龙
的
PLC怎么和电脑
连接
答:
欧姆龙
的
PLC和电脑
连接:USB转COM口,或者RJ45转COM口的数据线连接上,连接之后就可以自动进行连接了。RJ45是布线系统中信息插座(即
通信
引出端)连接器的一种,连接器由插头(接头、水晶头)和插座(模块)组成,插头有8个凹槽和8个触点。信息模块或RJ45连插头与双绞线端接有T568A或T568B两种结构。在...
欧姆龙CP1H
系列
PLC
无法
与电脑通信
答:
USB线太长,换短线
OMRON
(
欧姆龙
)
PLC CP1H
系列通过串口与第三方
通讯
(读写数据)
答:
串口接线:
PLC
串口端DB9针4,5号脚短接,
电脑
串口端或第三方设备串口端4,6号脚短接,5号脚与PLC串口端9号脚连接
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
欧姆龙plc网线连接电脑步骤
欧姆龙PLC232口和PC通讯
欧姆龙PLC串口通信设置
欧姆龙cp1H与电脑连接
欧姆龙编程软件USB驱动程序
omron触摸屏上传程序到电脑
欧姆龙plc usb驱动安装方法
欧姆龙cp1h用网线与电脑连接
mt6100i通讯口定义