要控制5个动作要怎么接线
答:
下孔之间的距离应大于30mm。3、将时间基继电器嵌入盘面开孔内,并确定
时间继电器
是否牢固。二、接线
说明
:1、接线应付和每个国家的国标,电源线应使用600v聚乙烯绝缘 线。2、请对时间继电器预热30分钟后方可进行使用。3、尽量减少外界的干扰。4、负载超过继电器触点功率时需加装交流接触器。C 的序控用超...
H3Y
—2型
时间继电器
的校调方法
答:
接线方式1(国内常规) 接线方式2(
OMRON
)针号 针定义 针号 针定义 1
继电器
B公共端 1 外部开关公共端 2 电源零线N(AC85-265V)3 继电器B常开触点 3
时间
复位端子(RESET)/接通有效 4 继电器B常闭触点 4 计时允许端子(GATE)/断开有效 5 继电器A常闭触点 5 继电器A常闭触点 6 继电器A常开触点...
欧姆龙
H3Y
-2-C
时间继电器
,做干接点延时输出,怎么接线实现?
答:
从
H3Y
-2-C
时间继电器
具体的接线端子编号上看:⑴—⑼是一对延时断开触点,⑸—⑼是一对延时闭合触点,⑼为共线;⑷—⑿是一对延时断开触点,⑻—⑿是一对延时闭合触点,⑿为共线;⒀—⒁为工作电源。接线图:时序图:按你所提出的控制条件要求,应该接⑸—⑼ 或者⑻—⑿端子,可以实现你所希望...
欧姆龙H3Y
-2
时间继电器
怎么实现通电延时,接DC24V电磁阀。电路白痴求具体...
答:
实通电延时控制DC24V电磁阀的方法是:13、14接工作电源,5、9接中间
继电器
即可。接线办法。,如下参考:1、快速连接:将电线直接剥入连接孔即可完成布线,不需要用螺丝插卡拿电源开关刀等工具。电线孔里有一根芦苇,如果反向拔出,就会卡住。单向插入更方便。办公室插座需要开孔或按下脱模机拉出电线。2、...
欧姆龙时间继电器H3Y
-2的问题?
答:
直接用这个
时间继电器
是不行的。可以加一个继电器。线圈和
H3Y
并联。常开触点与H3Y的常闭触点串联。通电时,继电器吸合。对外就表示为触点接通。延时时间到。h3y的常闭触点断开。对外就表示为延时断开。线路不断电的话就一直为断开。
请问
H3Y
-2
时间继电器
怎么接?底座有1,4,5,8,9,12,13,14应该怎样连啊...
答:
回答:13、14接电源 1、9延时断开, 4、12延时断开 5、9延时接通 8、12延时接通 定时器上面都表明了的。
欧姆龙H3Y
-2
时间继电器
怎么实现通电延时,接DC24V电磁阀。电路白痴求具体...
答:
实通电延时控制DC24V电磁阀的方法是:13、14接工作电源,5、9接中间继电器即可。电磁阀和
时间继电器
中间需要接一个中间继电器的原因是隔离时间继电器,通过中间继电器的常开触点来控制电磁阀。中间继电器用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。 它用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的...
欧姆龙时间继电器H3Y
-2的问题?
答:
直接用这个
时间继电器
是不行的。可以加一个继电器。线圈和
H3Y
并联。常开触点与H3Y的常闭触点串联。通电时,继电器吸合。对外就表示为触点接通。延时时间到。
h3y
的常闭触点断开。对外就表示为延时断开。线路不断电的话就一直为断开。继电器是一种电控制器件。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称...
欧姆龙H3Y
-2
时间继电器
怎么接通电延时断电
答:
将你要控制的电通过
H3Y
-2延时
继电器
的常开点控制。关键是你的继电器线圈由谁来控制,是你的待控制电源还是其他部分?总之,将他们接到继电器线圈就可以了,线圈得电继电器就开始工作,
时间
到达后就实现了延时接通。断开电:跟接通电差不多,只不过你要将他接为常闭点,其他都一样。
欧姆龙时间继电器h3y
与h3yn有什么区别
答:
H3Y
是普通的通电延时的
时间继电器
,线圈得电开始计时,达到设定时间,触点状态切换。线圈失电触点状态恢复。H3YN 是在H3Y基础上发展而来的时间继电器,它的功能比H3Y强大得多。1.)多时间段范围;2.)多动作模式:a.电源开启延迟模式;b.间隔模式;c.闪烁OFF起动模式;d.闪烁ON起动模式等。(可通过...