次梁要伸入墙内多少
卸料平台
次梁
离墙
1.8米
可以吗
答:
可以。卸料平台的搁置点和上部拉结点必须位于混凝土结构上,
伸入梁
板长度应不小于1.5米。用两道的预埋U型螺栓与压板(200x100x10)采用双螺母固定,两道螺栓间距200mm。螺杆露出螺母应不少于3丝,螺杆采用20圆。卸料平台宽度应在2m-2.4m之间,平台周围应按临边防护要求设置1.2米高防护栏杆,并用3厚钢板...
次梁
的锚固长度
答:
次梁锚入主梁锚固长度是12d
。次梁底部钢筋伸入主梁的锚固长度是12d,且需过主梁中心线。长度,20d到35d,锚固长度一般指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总长度,可以直线锚固和弯折锚固。弯折锚固长度包括直线段和弯折段。锚固长度对于建筑来说至关重要,甚至关系到整个工程施工的成功与否。
次梁
布置原则是什么
答:
次梁
布置原则如下:1、有隔墙时,在隔墙位置设计次梁,梁宽需达2.5CM以上,跨度要求h>1/18-1/12。2、没有隔墙时,在双向板的任意方向大于5CM处设计次梁。通常情况下,应在主梁上等距离布置至少两根次梁,梁宽2.5CM以上。3、尽量减小梁截面,往往建筑层高是一定的,如果梁增大就会降低吊顶的高度。
次梁
钢筋
伸入
主梁锚固长度是
多少
?
答:
按03G101-1图集:主
次梁
相交处仅在上梁在此梁端部两边各增加3个附加箍筋,次梁上不加(T字形相交同样处理);次梁间相交不设附加钢筋。除了框架梁和框架柱之外,剪力墙也属于三级抗震,现浇板不设抗震。柱的插筋(绑扎)搭接长度与梁纵筋锚固长度Lae的关系:Lle=§Lae,§按搭接率分别取定,详03G101-...
梁下部钢筋的具体锚固长度?(包括主梁、
次梁
等)
答:
另外,当带肋钢筋的公称直径大于25mm时,锚固长度应再乘1.15的修正系数。在地震区还应根据抗震等级再乘一个系数:抗震等级一、二级时系数为1.15;三级时系数为1.05;四级时系数为1.0。混凝土中的纵向受压钢筋,当计算中充分利用其抗压强度时,锚固长度不应小于相应受拉锚固长度的70%。
主梁与
次梁
之间钢筋的锚固(弯锚)长度怎样确定
答:
无柱帽柱上板带的板底钢筋,宜在距柱面为2倍纵筋锚固长度以外搭接钢筋,端部宜有垂直于板面的弯钩。底部框架抗震墙房屋
梁
的主筋和腰筋,应按受拉钢筋的要求锚固在柱内,且支座上部的纵向钢筋在柱内的锚固长度,应符合钢筋混凝土框支梁的有关要求了。以上内容参考:百度百科—钢筋锚固长度 ...
16G101一1规范中
次梁
底部钢筋
伸入
主
梁内
锚固长度
多少
b?
答:
带肋钢筋12d,圆钢15d,如果锚固不够,升至对边带肋钢筋弯拆7.5d,圆钢弯折9d。平法虽然不是规范,但这四个表格规定的以系数乘以钢筋直径得到钢筋锚固长度的方法,简单可行,得到了设计院的认可,施工下料和质量检查都很方便。设计图纸上经常就把表格的相关内容作为设计对钢筋锚固长度的设计要求,有的...
次梁
底筋与墙柱相交时锚固应如何算
答:
当
次梁
支承在墙柱上时要求是满足锚固长度LA的
次梁
在以外墙为支座时,下部钢筋可以直锚么?可以的话锚固长度怎么要求的...
答:
可以,当外墙足够厚时,锚固长度La;当外墙厚度小于La时,
伸入
锚固长度为La,水平锚固长度不小于0.4La。
主梁与
次梁
之间钢筋的锚固(弯锚)长度怎样确定?
答:
7、井字梁、
次梁
和纯悬挑梁下部钢筋伸入支座12D,当为光面钢筋时,直锚长度为15D.弧形次梁下部钢筋伸入支座为Lae。8、纯悬挑梁、井字梁和次梁上部钢筋以及连梁端部为小墙肢时的上下钢筋取值同楼层框架梁。9、连梁满足直锚时
伸入墙内
的长度为Lae且>=600.斜向交叉暗撑及斜向交叉构造钢筋锚入墙内为...