55问答网
所有问题
当前搜索:
檩条镀锌量
檩条镀锌量
国标要求是多少um
答:
45-70um
。国家规定檩条镀锌量如下,1、工件的厚度大于或等于6毫米的,平均厚度应大于85微米,局部厚度应大于70微米。2、工件的厚度小于6毫米大于3毫米的,平均厚度应大于70微米,局部厚度应大于55微米。3、工件的厚度小于3毫米大于1.5毫米的,平均厚度应大于55微米,局部应大于45微米。
墙面
檩条镀锌
含量
答:
每平方米108克
。根据查询百度爱采购网显示,所有屋面、墙面的檩条采用热镀锌檩条,镀锌含量不少于每平方米180克,Z型、C型由投标单位自行设计且报价时明确规格。檩条亦称檩子、桁条,垂直于屋架或椽子的水平屋顶梁,用以支撑椽子或屋面材料。
c型钢
檩条镀锌
规范要求
答:
除锈。具体内容如下:1.c型钢檩条镀锌规范要求是,
薄壁高强度檩条要求热浸锌处理镀锌量180到250g/M2
,一般檩条要求除锈。2.檩条厚度一般为1.6到3.0之间,截面高多为120到350之间。
镀锌檩条
的国家标准有哪些
答:
国标 热镀锌钢板含 锌层的厚度: 按GB510018-2002 规定 热镀锌钢板含锌层:180-220g/㎡
,而不是以厚度计算。1.0 的标准镀锌层含量是220g/㎡。 特殊产品可以加至275g/㎡,镀锌产品的使用寿命一般在20-25年。(按每平方米200克计算单面 厚度是0.0143MM。
墙面
檩条
C200*70*20*2.0(新钢)
镀锌量
120克怎样意思?
答:
这个檩条是C型钢,700为H的值,70为B的值,20为C的值,2.0为t的值,表示厚度。
你这的镀锌量120克
,说的应该是每一米的上述型号的C型钢的镀锌使用的量为120克。
c型钢
檩条
需要
镀锌
吗
答:
按施工图设计
檩条
防腐要求,一般来说薄壁高强度檩条会要求热浸锌处理(
镀锌量
180~250g/M2);一般檩条要求除锈(手工动力达到St2,喷丸达到Sa2.5),环氧富锌底漆+面漆(漆种及色泽买方指定),如做防火涂料,可不做面漆。檩条电镀锌由于防腐性能不佳,一般不采用。
现在厂房新建多以钢结构为主,谁能告诉我
镀锌檩条
的相关知识
答:
阳极用锌。接通直流电源,阳极上的锌离子向阴极迁移,并在阴极上放电,使工件镀上一层锌层的方法。热
镀锌
的镀层较厚,一般为30-60微米,镀层防腐能力较高。适合于户外工作的钢铁制件,如高速公路围栏、电力铁塔、大尺寸紧固件等较为“粗糙”的工件的长期防锈。较早的铁质自来水管也是热镀锌的 ...
钢结构
檩条镀锌
含量不足有什么后续的工序可以维护补救?
答:
檩条
如果还没有安装,建议直接换掉。如果已经安装了,只能现场刷涂冷
镀锌
涂料,一种锌粉含量非常高的涂料(锌含量96%)。罗巴鲁冷镀锌涂料可以直接和热镀锌层结合,提高镀层的防腐性能。
檩条
275g/平方米什么意思
答:
檩条
275g/平方米的意思是檩条的重量代号是275。檩条即
镀锌
做的檩条,275是锌层重量代号,表示钢板两面含锌的重量,用每平方米钢板上含锌的克数来表示(g/平方米),檩条275g/平方米是檩条的重量代号。
请问
檩条镀锌量
180到250是哪个规范规定的啊
答:
镀锌
层厚度没有标准,由结构师根据使用年限(维护间隔,单位年)、工程地环境腐蚀(单位:克/年)等因素,取定(或计算)确定镀锌层的厚度(克/平米)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
檩条镀锌量不够怎么办
热镀锌檩条镀锌层的执行标准
镀锌檩条加工误差范围
钢结构工程檩条镀锌量是多少
宇润德檩条含锌量都有多少的
国标镀锌檩条厚度标准
檩条镀锌量标准z275
檩条镀锌量标准z275意思
Q355檩条镀锌含锌量多少