55问答网
所有问题
当前搜索:
楼房内消防通道的要求
消防
疏散
通道
规范
要求
答:
超过一万平米的通道不得小于2.4M
。 (2)
消防车道的宽度不应小于4.00m
.消防车道距高层建筑外墙宜大于5.00m,消防车道上空4.00m以下范围内不应有障碍物. 建筑中的疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的各自总宽度应经计算确定。 安全出口、房间疏散门的净宽度不应小于0.9m,疏散走道和疏散楼...
住宅小区
消防通道
规定
答:
小区消防通道规定:1、高层住宅的周围应设有环形车道,其转弯半径不应小于12m(有些地方是9米)
。当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道。当高层建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应
在适中位置设置穿过高层建筑的消防车道
。高层建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间...
室内
消防通道的要求
答:
1、如果是住宅的室内消防通道,
安全出口和疏散门的宽度不能够小于0.9米
。并且在走道或者是在楼梯的地方,宽度也有严格的限定,不能够小于1.1米。2、如果是在商场之中,消防通道的宽度,应该根据疏散人群的数目经过计算确定,最小的宽度也不能够小于1.5米。如果这个商场的面积达到了1万平方米,那么通道...
消防通道要求
答:
应当保证发生火灾时易于开启,并在现场显著位置设置醒目的提示和使用标识
。高层民用建筑的常闭式防火门应当保持常闭,闭门器、顺序器等部件应当完好有效;常开式防火门应当保证发生火灾时自动关闭并反馈信号。禁止圈占、遮挡消火栓,禁止在消火栓箱内堆放杂物,禁止在防火卷帘下堆放物品。
小区
消防通道
规定多少米
答:
城乡
消防
安全布局不符合消防安全
要求
的,应当调整、完善;公共消防设施、消防装备不足或者不适应实际需要的,应当增建、改建、配置或者进行技术改造。第十八条 同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的,应当明确各方的消防安全责任,并确定责任人对共用的疏散
通道
、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一...
住宅小区
消防通道
规定有哪些
答:
1、高住宅周边应设立环形道,其拐弯半径应>12米(部分地区是9米)。如果设环形道困难,可沿高建筑的2个长边设立
消防
车道。当高建筑的沿街距离>150米或总距离>220米时,应在适当区域设立越过高建筑的消防车道。高建筑应设置连接街道与内里的人行
通道
,起距离不得高于80米。2、高建的内院或天井,当短...
小区
内消防通道要求
标准
答:
小区
内消防通道要求
标准是:1、高住宅周边应设立环形道,其拐弯半径应大于12米。如果设环形道困难,可沿高建筑的2个长边设立消防车道;2、高建的内院或天井,当短边距离大于24米时,应设置入院或天井的消防通道;3、供消防获水的水源和水池,应设立消防通道;4、消防宽度不可小于4米。消防通道离建筑...
住宅小区
消防通道
规定
答:
1、高住宅周边应设立环形道,其拐弯半径应大于12米。如果设环形道困难,可沿高建筑的2个长边设立消防车道;2、高建的内院或天井,当短边距离大于24米时,应设置入院或天井的
消防通道
;3、供消防获水的水源和水池,应设立消防通道;4、消防宽度不可小于4米。消防通道离建筑外墙应大于5米,消防通道在...
居民住宅
内消防通道
宽度标准
答:
超过一万平米的通道不得小于2.4M
。(2)
消防车道的宽度不应小于4.00m
.消防车道距高层建筑外墙宜大于5.00m,消防车道上空4.00m以下范围内不应有障碍物.法律依据:《建筑设计防火标准》 6.2.4 建筑内的防火隔墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。住宅分户墙和单元之间的墙应隔断至...
建筑
消防通道
规定
答:
因为所有建筑都要有安全的
消防通道
,消防车的宽度就是2:5米了,规定的商品市场通道宽度一定不小于3:5米,以便应急救援的实施。安全出口、房间疏散门安全出口、房间疏散门的净宽度不应小于0.9米。♀️疏散走道人员疏散走道应根据疏散人数经计算确定,但最小净宽度不小于1.4米,超过一万平米的通道不得小于2.4...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
住宅楼道消防通道要求标准
小区每栋楼的消防要求
买楼消防通道有影响吗
住宅楼层消防通道宽度要求
楼内消防通道的要求有哪些
住宅小区消防通道规定有哪些
消防没过能办房产证吗
居民小区消防通道的设置要求
新消防法消防通道标准