楼层总闸跳闸家里不跳
家里
的漏电开关
不跳
,但是总开关一直要跳? 最近家里的总开关一直会
跳闸
...
答:
3)总闸四个接线压紧螺丝压力不够,造成接触不良发热。需修复和更换
。4)检查总闸到家里各分闸这一段是否接入了临时负载。三、总闸如果是小型漏电保护断路器,跳闸原因有以下三项:1)四个接线螺丝压力小,接触不良发热导致内部零件变形跳闸。应把螺丝压紧或更换。2)电线绝缘性不好漏电跳闸。3)电线...
家里
的空气开关
不跳
,但是
总闸总是跳闸
,怎么办?
答:
只有三种可能:1、总闸开关不良,2、总闸带有漏电保护的,3、总闸开关比家里的空开容量小
。解决办法:查看总闸开关的容量,是否比家里空开空量小,如不会则看总闸开关是否带有漏电保护的,如有则是你家里电器有漏电情况,如没带漏电保护,可把总闸开关更换掉。
家里
的电表箱
总闸跳闸
,家里的空开
不跳
查不出什么原因
答:
1、开关过载,开关额定电流选择不匹配
。2、
开关负荷侧火线接地
,漏电开关负荷侧零线接地也会导致跳闸。3、
开关损坏或者用电器接地短路
,负荷侧零线有没有和其它回路零线混用等。漏电开关不能正常合闸检查方法:1、
检查漏电开关复位按钮是否复位
。按复位按钮后可以正常合闸。2、检查漏电开关接线是否正确。不正确...
楼下单元总电闸跳,室内
不跳
?
答:
要么就是你这层的漏电开关坏了
。要么就是其他楼层要用电设备或者是线路漏电所以就跳一楼不跳你这一层。
家里
的插座一插电器屋里不
跳闸
,跳楼下
总闸
,而且锅的功率全开一个档,不...
答:
跟物业反应,让他们找个电工来检查。
肯定是哪里线路安装有问题,排电短路了
。
楼房配电房
跳闸
,
家里
没跳闸(有关越级跳闸)
答:
1、一般来说空开
跳闸
都是由于电流过大引起,也有可能是空开本身材质问题。可以减少电器使用或者更换空气开关。2、空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身...
家里不跳闸
,但是单元
总闸跳
,用电量不大,家里断路器也是好的,但是接线...
答:
空气开关接线端子连接不牢固,换个新空气开关把线压紧应该就行了!
单元
总闸跳闸
,而住户电
闸不
跳闸?
答:
常见问题:一个是开关类型不同,一个是小马拉大车,不匹配。如果总开关是漏保,
家里
是空开(如果也是漏保,按测试钮测试下),就可能有地方轻微漏电。另外,就是2家用电总额超过了
总闸
的负荷能力,这样也会造成
跳闸
。如果排除以上,就要检查下是否该空开/漏保老化,负载能力下降导致问题。
家里
楼道进户电表开关
总跳闸
是什么原因,屋内的不跳闸。
答:
可能的原因 1、一种可能性屋内的开关大于电表的开关,用电经常有过载的情况(相对于进户电表的开关);2、再有一种可能性是屋内开关到电表开关之间有线绝缘受损,用电大点就会造成短路故障;3、再有一种可能就是进户电表开关的线松动,需要紧固即可。家庭电路的保护 第一道保护就是家庭配电箱内各个...
单元楼电
闸跳闸
,
家里
小闸
不跳
答:
1、就是住户内电气线路有破损,当用电量超过一定值时,就超过住户的断路器的漏电电流值,住户断路器来不及
跳闸
,越过一级保护,达到单元层断路器的漏电电流值。2、也有可能东侧
总闸
下各用户的总负荷过大,总闸在超负荷情况下运行时间一段时间动作跳闸。3、总闸性能不稳定了,需要更换新开关。4、从...