55问答网
所有问题
当前搜索:
梁柱节点核心区柱箍筋数量
钢筋混凝土
梁和柱箍筋
的
数量
应该怎样计算?
答:
钢筋混凝土梁的
箍筋数量
应该按照梁的净长计算,也就是梁的净长减掉50mm×2,这里50mm是梁上的第一根箍筋距离
柱子
边的距离,也被称作起步距离。即:梁的箍筋数量=(梁的净长-50×2)/箍筋间距+1
柱子的箍筋
根
数
是如何计算的
答:
【已知条件】层髙=4500mm,梁高hb=700mm,
柱
长边尺寸hc=750mm,箍筋间距为100/200mm,求
箍筋数量
。【解】Hn=4500-700=3800mm上下加密范围=max{3800/6,500,750}=750mm上下加密箍筋数量=(750-50)/100+1=8(道)中间非加密区高度=Hn-2hc=3800-1500=2300mm 中间非加密箍筋空档...
钢筋混凝土
梁和柱箍筋
的
数量
计算有什么不同?
答:
梁的
箍筋
从支座(墙或
柱
等)边50mm开始布置,框架梁在一级抗震时加密区长度是2倍梁高,在二级抗振时加密区长度是1.5倍梁高,计算时先算出梁两端加密区的根数(加密区长度减50mm,50mm是起步,然后再除以加密区间距最后再加1距离),再算出梁中非加密区的根数(梁净跨减去两端加密箍筋所用的长度...
柱子箍筋
全加密怎么算根数?层高为3800,梁高500,箍筋为HPB300 8@100...
答:
3800/100=38(个)因为
柱子箍筋
在
梁柱节点
区域是连续布置的。
梁
箍筋
根
数
怎么算
答:
在算箍筋数里,50mm,是距
柱
边50mm放置第一根箍筋 问题二:框架梁
箍筋个数
怎么算 如饥间距相同,用米数减去2个5公分(5公分起绑)+1。有的话分开算,加密的照加密的计算,然后2个数起来就行了。 建议先学翻样的,可以画线段图,然后数出来,多少个,总结经验。问题三:箍筋根数计算问题。
钢筋
柱子核心
箍标准
答:
5、当柱截面短边尺寸大于400mm且各边纵向钢筋多于3根时,或当柱截面短边尺寸不大于400mm但各边纵向钢筋多于4根时,应设置复合箍箍。如:设置拉结筋、四肢箍筋等。6、在截面形状复杂的构件中,不应采用内折角箍筋。核心箍 框架
柱节点核心区柱箍筋
,是指
梁柱
交接处柱方向的箍筋,此处框架梁箍筋是从柱...
梁
箍筋
肢
数
怎么确定?
答:
如果是初学者,可以以
柱子的
圆心画两条垂直线,然后数一下与
箍筋
有几个交点,则箍筋的肢数就是水平方向的交点*竖直方向的交点。问题二:梁的箍筋肢
数
怎么确定? 不是要你去确定,只要你看懂。这个16号框架梁集中标注上第二排标注得清楚。箍筋HRB400级10mm直径,加密区间距100mm,非加密区间距200mm...
框架
柱
的
箍筋
怎么设置?
答:
抗震设计时,箍筋的最大间距和最小直径宜符合本规程第6.4.3条有关
柱箍筋
的规定。一、二、三级框架
节点核心区
配箍特征值分别不宜小于0.12、0.10和0.08,且箍筋体积配箍率分别不宜小于0.6%、0.5%和0.4%。柱剪跨比不大于2的框架节点核心区的体积配箍率不宜小于核心区上、下柱端体积配箍率...
柱箍筋
肢
数
怎么数
答:
柱箍筋
肢
数
分为B向和H向,分别用刀切开,切断几根就是几肢箍,如图(例),希望对你有帮助,望采纳!
梁柱节点
上几根
箍筋
答:
梁柱
交叉处,梁箍筋设置距柱边5cm止,
柱箍筋
上下通设,且应加密。具体做法详06G901-1第2-8页。