55问答网
所有问题
当前搜索:
梁板式筏板基础钢筋多粗
满堂红
筏板基础30公分
厚用多大的
钢筋
答:
用22mm到32mm的钢筋
。
30公分
厚的筏板基础所需的钢筋直径在22mm到32mm。筏板基础在承受荷载和提供足够的强度方面适当的钢筋加固。选择钢筋的直径时,考虑基础的设计荷载、土壤的承载能力、结构的要求等因素。钢筋的等级常用的有Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级,在筏板基础中,使用Ⅰ级钢筋作为受力筋,提供足够的...
筏板基础
构造筏板配筋的要求?
答:
筏板配筋率一般在0.5%~1.0%为宜。当板厚度小于300mm时单层配筋,板厚度等于或大于300mm时双层配筋。
受力钢筋的最小直径不宜小于8mm
,间距100mm~200mm,当有垫层时,钢筋保护层的厚度不宜小于35mm.筏板的分布钢筋,直径取8mm、10mm,间距200mm~300mm.筏板配筋不宜粗而疏,以有利于发挥薄板的抗...
筏板基础
的
钢筋
怎么布置?
答:
筏板基础的钢筋间距不应小于150mm,宜为200~300mm,受力钢筋直径不宜小于12mm
。采用双向钢筋网片配置在板的顶面和底面。当筏板的厚度大于2m时,宜沿板厚度方向间距不超过1m设置与板面平行的构造钢筋网片,其直径不宜小于12mm,纵横方向的间距不宜大于200mm。对梁板式筏基,墙柱的纵向钢筋要贯通基础梁而...
在
筏板基础
中
钢筋
马蹬有何规范要求
答:
板受力筋<=12时,马镫筋直径可采用ф10;当200mm<h≤300mm时,马镫直径可采用ф12;当300mm<h≤500mm时,马镫直径可采用ф14;当500mm<h≤700mm时,马镫直径可采用ф16;厚度大于800mm最好采用
钢筋
支架或角钢支架。
筏板基础钢筋
绑扎多长
答:
回答:
筏板基础钢筋
绑扎:绑扎板筋前应清理垫层上的杂物。在垫层上弹好主筋的间距线,起步筋距边50mm。钢筋绑扎时宜采用八字扣绑扎,板筋交接点均全部扎牢,双层板筋之间加设撑筋,间距为Φ12@600mm×600mm。筏板基础钢筋采用直径为22和25的HRB400钢筋;钢筋连接方式为套筒连接。钢筋套筒连接接头连接区段...
筏板基础钢筋
表达方式?
答:
4.2条,
筏板基础钢筋
B为英文“Bottomn”的缩写,表示筏板基础底部配置的贯通纵筋;T为英文“Top”的缩写,表示筏板基础顶部配置的贯通钢筋。例如:BΦ22@300;TΦ25@150表示筏板底部配置直径为22mm,间距为300mm的贯通钢筋;筏板顶部配置直径为25mm,间距为150mm的贯通钢筋。BPB表示平板
式筏
基础平板。
筏板基础
的
钢筋
是多重的?
答:
钢筋
重量:一米的重量(公斤)=直径(厘米)*直径(厘米)*0.617 2.5*2.5*0.617 = 3.856kg/m垫层100 的不用钢筋。
筏板
每一平方米采用Ф25@150 = 28.5条钢筋(双层),就是110.2kg/m2,旁边采用Ф25@200 = 就4条/m,就是15.42kg/m2。筏板,在
基础
工程中的一块混凝土板,板下是地基...
到12米长八米宽六十公分厚的这个
筏板基础
标准
钢筋
要多少有哪种型号的...
答:
一般而言,筏板基础采用的钢筋应该是HRB400级别的钢筋,主要应用于建筑结构中,具有优异的抗拉强度和机械性能。但是,具体的钢筋用量和直径大小需要根据具体的基础设计参数来进行计算,以满足建筑工程的强度要求和安全要求。如果您需要了解具体的
筏板基础钢筋
计算方法和型号规格的选取,请咨询专业的工程设计公司...
四层楼
筏板基础钢筋
用多大
答:
根据墙的宽度, 把柱做成240*400-550 或 200*450-600(长边的具体大小根据柱间距及承重多少确定), 将柱做成与墙同宽以避免柱外突对空间的影响(同时也增加美观);柱设置时按交叉分布的原则, 即一部分平行于东西向布置, 另一部分平行于南北向布置,以增强房子承受水平力的能力, 从而提高房子的稳定性....
筏板基础
拉筋平均一平方米几根
钢筋
量一平方大概多少?
答:
85吨/m3,换算出来就7.85*10^3Kg/m2.那么8厘
钢筋
每延米长就是50.24/1000000*7.85*1000=0.394kg/m,拉筋长度(不算弯钩,要算就加上120*2mm)0.4m*0.394kg/m=0.1576kg,有25个,25*0.1576=3.94kg,也就是1平方米,用8厘,
筏板
厚度是500的话,拉筋用钢量是3.94kg ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
梁板式筏板基础钢筋布置
筏板主筋和筏板负筋图解
平板式筏板基础钢筋的大小
筏板基础钢筋一般多大
梁式筏板基础做法图片
圆形筏板钢筋多少算一跨
400厚筏板基础每平米钢筋
筏板基础钢筋布置图
梁板式筏板基础动图