55问答网
所有问题
当前搜索:
桩头钢筋断了如何处理
桩头
破除
钢筋怎样处理
答:
浮浆凿除,桩头破到设计位置
。
先将露出的桩头主筋弯曲严重的钢筋调直
;钢筋长度不足的,可以焊接接长,焊接接长要符合要求。单面焊(搭接长度10d)双面焊(0.5d)都可以的。桩头钢筋留置长度为伸入承台的锚固长度(具体查相应图集12G901-3中的4-11页,一般70CM吧) 并且往外掰开 (呈喇叭口,好像...
桩头钢筋
发生多根在同一截面
断掉了
,规范应
如何处理
?
答:
那就把桩头往下凿一点,留出钢筋搭接长度距离,错开接头截断一半钢筋,然后再焊接好,
补打一部分混凝土就行了
。
高速铁路钻孔灌注
桩桩头钢筋
被截除,采用植筋,还是焊接钢筋?
答:
你好!我是专业加固的,
你这种情况都是植筋·焊接钢筋是没有植筋技术时代的办法
!焊接一点没有什么用·焊接多了你不要把柱子破掉·
钻孔灌注
桩
伸入承台的
钢筋断了
什么办,焊接吗?要什么具体要求。和规范...
答:
只要能满足搭接长度,一般都是焊接(桥梁对接多)
,如果多根钢筋断在同一截面上,存在一个接头错位问题,别的没特殊要求。
破
桩头
主筋断22根,一共才36根,这种情况怎
处理
啊?
答:
这种情况下那就不要再继续使用了,
直接换新
,因为在这种情况下已经不足以保证正常情况下的安全需求,很容易出现意外情况,得不偿失,不如直接换新
钻孔灌注
桩桩头钢筋
弯折、断裂
怎么处理
?
答:
焊接嘛 只要搭接长度满足就可以 弯折的无所谓 本来就要弯进基础底板内 不过要调直一下 有规范的
桩基检测时
桩头
破完后
钢筋怎么处理
答:
一般需要求
钢筋
有锚固长度的话 要调直 不够长的就接长 一般要焊接 双面焊为单面焊长度的一半 如还需做锚固弯钩的话 接够长度调直后做弯头就可以了
请教各位:灌注
桩
破桩后
钢筋
弯断后植筋是否可以?植筋规范要求
怎样
?
答:
一般不建议植筋。一般的
处理
方式是向下凿一段,露出
桩
身原来的
钢筋
后进行焊接连接
桩基检测时
桩头
破完后
钢筋怎么处理
答:
他好像是问破完
桩头
后
钢筋怎么处理
吧,,一般都不截断,将钢筋搬来散开,,锚入承台里面! zaixing520 | 发布于2011-03-31 举报| 评论 1 0 一般需要求钢筋有锚固长度的话 要调直 不够长的就接长 一般要焊接 双面焊为单面焊长度的一半 如还需做锚固弯钩的话 接够长度调直后做弯头就可以了 dacaidanye...
桩基深入承台
钢筋
短
了怎么处理
答:
使承台底标高降低50cm,方法有二:1、承台面标高不变,承台厚度加厚50cm;2、承台厚度不变,承台面标高降低50cm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
桩基破桩头时钢筋断了
桩钢筋断了怎么处理规范要求
桩基钢筋断了怎么处理
灌注桩桩头钢筋断了怎么办
破桩时桩头钢筋断裂原因
破了桩头没见钢筋怎么处理
桩基桩头截断规范
破桩头的钢筋处理方法
桩头钢筋断裂原因