55问答网
所有问题
当前搜索:
桩基检测必须先破桩头
灌注桩一般都
需要破除
一部份
桩头
,说是因为桩头的砼的质量不好,桩头的...
答:
这部分混凝土被后浇的新鲜混凝土往上抬,最后出现在
桩
顶,所以
必须
凿除。没有水下混凝土的,比如人工挖孔桩,沉管灌注桩,应该没有这个问题。只要振捣合格,桩身混凝土,包括桩顶,就没问题,为什么要因为桩顶混凝土质量凿桩?当然,为避免桩顶过低,或者砼收缩等原因,留得余量,是另一回事。
人工挖孔灌注桩做小应变
检测
前,是不是应该
先破除桩头
答:
目前
桩基
施工规范、地基基础质量验收规范,对人工挖孔桩均有相关要求。工程量计算要按工程计价规范,有相关计算规则。具体
需要
看招标文件。招标文件是指由招标人或招标代理机构编制并向潜在投标人发售的明确资格条件、合同条款、评标方法和投标文件相应格式的文件。
桩基
中得静载桩是什么时候做试验的?
破桩
的时候要破掉吗?
需要
什么处理吗...
答:
静载试验一般等
桩
芯混凝土强度达到85%以上才可以做,一般为浇灌后20天。试验的数量为桩总数的1%且多于3条桩,一般以3条桩为一组。
什么叫截桩?什么叫凿
桩头
?
答:
截桩:是指基础底至桩间的长度。
桩基
施工的时候为了保证
桩头
质量,桩顶标高一般都
要
高出设计标高。例如,灌注桩:因为在灌注混凝土时,桩底的沉渣和灌注过程中泥浆中沉淀的杂质会在混凝土表面形成一定厚度,我们一般称浮浆,那么当混凝土凝固以后,就要将超灌部分凿除,将桩顶标高以上的主筋(钢筋)露出来,...
人工挖孔
桩需要
凿
桩头
吗
答:
人工挖孔桩,
需要
凿(超灌部分的)
桩头
,一般长度500,并需要套垃圾外运费用。在混凝土浇筑的过程中,所浇筑的桩的标高不可能完全和设计标高相吻合,而且在浇筑过程中为了保障桩的质量,
必须
浇筑到设计标高以上,将设计标高以上部分进行凿桩头处理。根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB 50202-2002...
怎么区分截桩和凿
桩头
?
答:
2、截桩原理:当混凝土凝固以后,就要将超灌部分凿除,将桩顶标高以上的主筋(钢筋)露出来,进行
桩基检测
合格后,进行承台的施工。二、施工方法不同 1、凿
桩头
施工方法:(1)人工凿除的施工方法 承台开挖后,先用人工风镐凿出钢筋笼的主筋和声管,然后分离桩头,再用大型机械吊出桩头。(2)桩头...
预应力桩为什么要手工凿去
桩头
混凝土?
答:
1.声测管不易查找,相当费时。2.在凿出钢筋笼的主筋和声测管时比较慢,效率较低。3.对主筋损伤较大。4.
破除
后的
桩头
高低不平,并且对
桩基
有一定的破坏。四、管桩沉桩方法有多种,在我国国内施工过的方法有:锤击法、静压法、震动法、射水法、预钻孔法及中掘法等,而以静压法用得最多。
截
桩头
是什么意思
答:
截桩头的施工方式主要有人工
破桩头
和机械破桩头两种。二、预应力管桩截桩头规范有什么要求预应力管桩的截桩操作一般使用无齿锯、钻子、铁锤、钢丝刷、绳索等工具进行,具体的工艺流程是基坑开挖、标高抄测、无齿锯切割桩边一周、标高复测、截桩、清桩、验桩。预应力管桩截桩头
要
遵循一定的规范:1、截...
什么是
桩基检验
动测法?
答:
一般用直径50公分的钢管成等腰三角形绑扎到钢筋笼上,一起与钢筋笼隐蔽,一起关注。钢管底端封口。\x0d\x0a钢筋笼隐蔽完成后在钢管内灌水,然后塞以塑料布等,然后灌注水下混凝土。桩头开挖后
破桩头
,打承台垫层混凝土后,进行
桩基检测
,用两个超声波探头(都是与很长的导线相连,慢慢上提或者下方...
桩基
完成后,下一步该干什么
答:
桩基
完成后,先养护、后
检测
、后开挖、
破桩头
、建基础。然后在制作承台,然后在制作阀板 承台是桩与柱或墩联系部分,承台把几根,甚至十几根桩联系在一起形成
桩基础
。承台分为高桩承台和低桩承台:低桩承台一般埋在土中或部分埋进土中,高桩承台一般露出地面或水面。高桩承台由于具有一段自由长度,...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
灌注桩破桩头施工规范
灌注桩静载试验前要破桩头吗
灌注桩静载试验桩头怎么处理
桩基检测时有没有凿桩头