55问答网
所有问题
当前搜索:
格力吸顶机红灯一直闪
格力吸顶
空调开机灯闪六次什么问题?
答:
格力吸顶空调开机指示灯闪6次 ,
红灯闪6次为通信故障,绿灯闪6次为压缩机排气管温度过高
。一、处理方法:
1、对照接线图检查室内外连接线是否正确
;2、
换室外机电控板
,如故障仍存在,则检查室内机接线是否正确;3、换室内机电控板。如果是因更换室内机(或室外机)变压器出现的通讯不良现象,此时将变压...
格力吸顶
空调开机
红灯
连续闪亮6次
答:
格力吸顶空调开机红灯连续闪亮6次,
通常表示室内电子扩张阀故障
。这种故障可能会导致空调无法正常制冷或制热,需要及时进行维修。下面是针对这种情况的具体处理方法:1.
关闭空调电源
:首先需要关闭空调电源,以免在检查和维修过程中发生意外。2. 检查室内电子扩张阀:打开吸顶空调的面板,检查室内电子扩张阀是...
格力
空调
吸顶
式5P
机 红灯闪
3次,内外机都不工作,是哪里有故障?_百度...
答:
格力空调吸顶式5P机红灯闪3次内外机都不工作,
这个故障的含义是系统缺少氟利昂,也就是冷媒,压力不足,系统不会工作
,具体操作步骤如下:
1、拧下空调外机的加注口防尘盖
。2、连接空调氟利昂加注表的压力管。3、拧开加注表侧的管头,放掉内部空气。4、放开制冷剂储液罐给系统接通氟利昂。5、松开氟...
格力吸顶
空调开机灯闪六次什么问题
答:
格力吸顶空调开机时指示灯闪烁六次,可能指示了不同的故障类型,具体取决于指示灯的颜色。
如果红灯闪烁六次,这通常表示通信故障
,可能是室内外连接线错误、室外机电控板故障或室内机电控板不良等问题导致。处理这类问题的方法包括检查连接线是否正确、更换电控板等。此外,还需要注意的是,格力空调指示灯闪...
格力吸顶
空调开机指示灯闪6次什么故障?
答:
格力吸顶空调开机指示灯闪6次,
红灯闪6次为通信故障,绿灯闪6次为压缩机排气管温度过高
。【点击进入官网,了解更多】处理方法:
1、对照接线图检查室内外连接线是否正确
;2、
换室外机电控板
,如故障仍存在,则检查室内机接线是否正确;3、换室内机电控板。如果是因更换室内机(或室外机)变压器出现的通讯不良现象,此时将变压...
三匹
吸顶格力
空调开机一小时停机保护
红灯闪
两下停二秒红灯又闪
答:
闪2次可能是高压保护,或者低压保护,不确定。观察一下
红灯闪
几次停一下,再闪几次停,才能准确判断出故障问题。如果几年以上空调要查看一下外机散热出风顺畅、是否过脏了。能开一个小时说明问题不大,可能散热不好导致保护了。还有这个保修可以拨打当地售后服务电话或者
格力
电器售后服务电话。07568617555 ...
五匹
格力吸顶机
空调开机两秒灯闪外机就不工作
答:
五匹
格力吸顶机
空调开机两秒红闪代表故障停机报警,外机不工作原因及解决方法:1、压缩机没有制冷剂了,加制冷剂。2、压缩机没油了,加油。3、电磁阀不换向:检测电磁阀是否正常 ,不通断的话就更换电磁阀。4、系统故障:检查毛细管是否脏堵、油堵或冰堵,如果空调时制冷时不制冷,一般是冰堵,...
格力
空调,5匹
吸顶
式,外机一开机,马上报警
红灯闪烁
,
答:
可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。高压过高过热的原因及排除:1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。3,管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。4,蒸发器或滤网积尘结垢。气流变...
格力吸顶
空调电源灯
总是闪烁
不制冷怎么办
答:
可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。高压过高过热的原因及排除:1、制冷剂过多。适当减少制冷剂量。2、散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。3、管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。4、蒸发器或滤网积尘结垢。气流变...
格力
空调
吸顶机
开机
红灯
亮,绿灯不亮。
答:
1、切开机壳,更换缓冲管,或将螺钉固紧。2、先查出系统泄漏部位,进行焊补、试压、抽空合格后,加制冷剂至一定量,通常按蒸发器结满霜或冰箱内达到额定温度为准。3、毛细管或干燥器堵塞,出口处皆发热,为此,要拆下来清除。
格力
空调电源指示灯
闪烁
:格力空调关闭电源后指示灯还亮着是因为空调还在待机...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
格力老款天花机灯闪故障
格力空调吸顶机红灯闪烁6次
格力五匹吸顶机红灯闪两次
格力吸顶机红灯3秒闪一次
格力天花空调红灯闪2次
格力5匹红灯一直闪
5匹格力天花机红灯一直闪
格力5匹吸顶红灯闪烁
格力5匹吸顶机红灯闪3次故障