55问答网
所有问题
当前搜索:
柱筋引下线防雷焊接
求助:柱内钢筋丝接的,做
防雷引下线
需要另外跨钢
筋焊接
吗?
答:
需要
焊接
!因为“丝扣锥螺纹”是靠螺纹面的接触,来保证导电性的。在螺纹断裂、螺纹面锈蚀等多种情况下,都有可能造成导电性下降;而焊接是融为一体的,更可靠.
避雷引下线
安装一般规定:25.1.4避雷引下线安装应符合以下要求:明装敷设引下线截面,采用热浸镀锌圆钢时其直径不得小于8mm,采用热浸镀锌...
防雷
基础接地如何
焊接
答:
联合接地装置的接地电阻不大于1欧姆;2、
防雷引下线
利用柱内两根大于直径16毫米的主筋与所经过接地热镀锌扁钢
焊接
连通;3、在防雷引下线相对应的室外埋深处由被利用作为引下线的钢筋上焊出一根热镀锌扁钢,此扁钢伸向室外,距外墙的距离不小于。供连接等电位带和加打人工接地体用。
...
柱
内的对角侧主钢筋自上而下通长
焊接
来作为
防雷引下线
?
答:
如果主筋本身是焊接连接的就不用焊了,做好标记别弄错就行,如果是丝接的就用直径不小12的圆钢做个过桥弯焊上,一定要双面焊接,这是规范要求,焊缝表面要平整光滑无夹渣、咬边等缺陷。6层高就不用做均压环了!楼顶上所有引上点要甩点与上边裸露的镀锌钢
筋焊接
,焊点处做防腐处理。楼下边还要做检测点,...
...米的房屋
防雷
接地极需要几根?用立柱钢筋作
引下线
时,接地母线须与几...
答:
200平米的建筑,需要做四处
防雷
引上.接地极在基础下做地埋,围绕基础做环绕接地用2.5米的50MM角钢做垂直接地.用12MM镀锌圆钢或40MM的扁钢做水平接地.与构造筑
焊接柱子
钢筋直径超过20MM的可以焊接两根就可以了.20MM一下的就需要焊接4根
防雷
施工中钢筋连接常见误区?
答:
现代建筑多利用建筑物自身钢筋作
防雷
装置,如利用圈梁钢筋作均压环,利用
柱筋
作
引下线
,利用基础钢筋作接地装置等。防雷设计规范对钢筋的连接尺寸作了严格规定,即双面
焊
大于或等于6d,同时要求各钢筋连接成电气通路。然而在实际检测过程中,大多数施工人员在钢筋连接的问题上常存在一些施工不规范现象。
避雷
...
建筑
防雷
接地
引下线
应与那根钢
筋焊接
最好附图谢谢
答:
防雷
接地
引下线
应与基础四角
柱
的外角钢筋进行
焊接
连接,如果基础比较浅的话还得用角铁打入地下与这根角铁连接。
框架柱钢筋做
避雷引下线
时,两根钢
筋焊接
,焊接长度和焊缝厚度要求是多少...
答:
焊接
需要
电焊
,双面焊5倍所焊钢筋直径的焊缝长度。单面则是10倍,对作为
引下线
或接地体的钢筋接头处,都需要做跨接,跨接用10MM的钢筋。二处双面焊,5倍直径。在施工中,还要做好标识,不能搞错了。参考资料:http://zhidao.baidu.com/question/233825431.html?an=0&si=1 ...
利用
柱子
钢筋作
避雷引下线
要与基础钢
筋焊接
吗
答:
要,而且要形成电气通路,过了的桩基础也要
引焊
上来与圈梁的两根主筋连接。
独立基础的
防雷
接地钢
筋柱子
是否
焊接
外三环
答:
独立基础
防雷
,要将
引下线
(可以是
柱子
的主筋)与基础底板的钢筋网焊接,如果基础下面有桩,最好与桩中的钢
筋焊接
。独立基础之间,要有水平接地线将各个基础连成网格。从而有效减小接地电阻,保证接地均衡。基础接地,应该用水平接地体沿建筑四周连接成环状。兼做强电、弱电接地的,还应该用水平接地分隔成...
建筑
避雷引下线
和剪力墙内钢筋应怎样
焊接
答:
避雷引下线
利用结构钢
筋引下
的施工方法:首先要根据图纸要求的点位、说明和施工方法施工。如果说明不明确,一般是这样的,引下点一般在结构柱头位置,利用
柱子
钢筋引下,引下点位置有剪力墙钢筋也可以,但是要通长焊接,焊接时选择大于等于16的两根钢筋,如果引下点位置钢筋小于16,那就要取4根钢
筋焊接
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
防雷引下线几层焊接
防雷圈梁几层要焊一次
防雷每一层都要焊接吗
防雷引下线需要几根钢筋
钢柱防雷引下线怎么做
预制柱怎么接防雷
防雷引下线与楼层钢筋焊接吗
防雷接地引下线要求
引下线的规范要求