55问答网
所有问题
当前搜索:
柱子钢筋错开长度规范
框架柱,
柱子钢筋
接头应相互
错开
,错开多少合适呢,50cm符合
规范
吗?
答:
柱子钢筋接头应相互错开50cm符合规范
。《混凝土结构工程施工质量验收规范》是这样规定的:5.4.3 钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的 10 倍。5.4.4 在施工现场,应按国家现行标准 《钢筋机械连接通用技术规程...
框架柱,
柱子钢筋
接头应相互
错开
,错开多少合适呢,50cm符合
规范
吗?
答:
框架柱,柱子的钢筋接头按照规范应该错开。
一般相邻两个接头之间必须错开至少500毫米
。而且接头长度必须按照规范进行留置。希望我的回答对你有所帮助。
柱子
三级钢直径12,绑扎搭接短柱与长柱
错开
多少?
答:
KZ纵向钢筋连接构造,采用绑扎搭接时,柱相邻纵向钢筋连接接头相互错开,在同一连接区段内钢筋接头面积百分率不宜大于50%,
错开长度为1.3LLE
,纵向受拉钢筋抗震搭接长度LLE与柱子混凝土强度等级、钢筋直径以及框架结构的抗震等级、钢筋强度等级和搭接钢筋面积百分率有关。
...三级抗震三级
钢筋
、钢筋直径20,那
柱筋
长短
错开
多少公分?
答:
混凝土强度等级C40、
钢筋
强度等级HRB400、结构抗震三级、钢筋直径20mm时,查得抗震锚固
长度
LaE=30d=600mm;
柱子
接头面积百分率为50%时,查得搭接长度修正系数ζι为1.4时的搭接长度LιE=1.4×600=840; 搭接区段长度为1.3×LιE=1092(mm)。所以,相邻钢筋接头应
错开
≥1092mm。
桥
柱钢筋
搭接错位多少
答:
框架柱,柱子钢筋接头应相互错开,错开≥50Cm合适框架柱纵向钢筋接头应相互错开,
错开长度应≥50Cm
,≥35d(d为钢筋直径)二者取大值。
柱子钢筋接头应相互错开50cm符合规范
。 《混凝土结构工程施工质量验收规范》是这样规定的: 5.4.3 钢筋的接头宜设置在受力较小处 ...
柱子钢筋
同一截面塔接应
错开
多少?
答:
柱子钢筋
在同一截面接头率不官大于50%,接头中心点
错开
1.3lle,下部离楼地面不少于500,柱截面长边尺寸,不少于层高的(嵌固部位1/3.其它楼层1/6)具体看图集
独立柱基础,抗震等级为二级,混凝土标号为C30混凝土,
柱子
的错茬是...
答:
基础不谈抗震等级。题说的是框架抗震等级为二级,框架
柱的
混凝土等级C30,
钢筋
的强度等级是多少呢?设为HRB400级哈。直径为d ,
柱子
纵筋搭接面积百分率≤50%。接头部位在箍筋间密区以上。查11G101-1第53页得LabE=40d , 查11G101-1第55页.则搭接
长度
=1.4×40d =56d 。两批接头
错开
1.3×56d ...
建筑中
柱子钢筋
的
错开长度
怎么计算?
答:
"相邻
钢筋
接头位置
错开
距离是否搭接为0。3Lle"这句话好象仅指钢筋绑扎搭接,而且错开距离也不是0。3Lle,而是1。3Lle,0。3Lle是指两个相邻搭接
长度
间的最少保证距离。焊接或机械连接错开距离35d以上。另外
柱子
内接头不能施在箍筋加密区和柱子中间弯距最大的的方,其它的地方好象没什么要求了。柱子...
柱子
25
钢筋
的接头之间应该
错开
多少
答:
重复的提问,莫怪我重复回答哈。
钢筋
接头,不是讲
错开
多少,而是要求任意接头区段内接头钢筋截面积所占的百分率。这个接头区段范围的
长度
为1.3倍钢筋的搭接长度。
独立
柱
基础竖向
钢筋
的弯钩
长度
有没有
规范规定
答:
Ⅰ级
钢筋
末端需要做180°、135°、90°、弯钩时,其圆弧弯曲直径D不应小于钢筋直径d的2.5倍,平直部分
长度
不宜小于钢筋直径d的3倍;HRRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内径不应小于钢筋直径d的4倍,弯钩的平直部分长度应符合设计要求。起钢筋的弯起角度有30°、45°、60°三种,其弯起增加值是指...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
柱子的接头要错开多少
竖向钢筋错开搭接规范是多长
相邻钢筋搭接错开长度规范
柱子钢筋直径不一样错开长度规范
上下层柱子钢筋直径不同
钢筋笼接头错开长度规范
同一截面钢筋搭接应错开多少
钢筋接头错开距离规范
砖混结构柱子钢筋规范图集