55问答网
所有问题
当前搜索:
柱子变径插筋锚固长度
上下框架
柱
变筋和
变径
时钢筋怎么锚固,
锚固长度
是多少
答:
按一定的方向用钻孔穿透弱面深入到完整岩体内,插入预应力锚索(钢筋),然后用水泥将孔固结起来即可。
锚固长度是200mm及以上
,因为按《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)第8.3.1条确定钢筋的锚固长度,且不应小于200mm。如果没有足够的锚固长度,钢筋受力就不能有效传递给锚固体,为保证钢筋传力效果...
柱子
钢筋小变大
锚固
要多少?
答:
柱钢筋小变大,按规范要求需要提前一层楼绑扎时采用
变径
接头变为上一层对应钢筋直径,如果是收头从新
插筋
,下插
锚固长度
为1.2Lae,见下图规范,明白了请采纳!
柱钢筋直径小变大的搭接要求
答:
采取插筋的方式,从变大的楼层往下插,搭接长度1.5倍的锚固长度
。例大变小,根数不变,直接上面用小号钢筋搭接连接或者电渣压力焊连接(50%接头率).如钢筋直径大于28不宜采用绑扎搭接,应采用机械连接、焊接连接,小变大,那只能插筋了。原钢筋锚入梁内满足锚固长度即可。可以直锚也可以弯锚,注意采...
建筑钢筋绑扎
柱
钢筋
变径
{大变小或小变大}的规范应在梁的那个部位?_百 ...
答:
柱钢筋
变径
的地方就是纵筋接头的地方,
柱子
纵筋接头的禁区只有柱箍筋加密区及梁柱节点内两个,应该说就只是柱箍筋加密区一个,因为梁柱节点也是柱子箍筋加密区。采取
插筋
的方式,从变大的楼层往下插,搭接长度1.5倍的
锚固长度
。 锚固长度: 钢筋的锚固长度一般指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础...
...
变径
时钢筋的锚固是采用弯锚还是直锚,
锚固长度
是多少?
答:
2、小变大,那只能
插筋
了。原钢筋锚入梁内满足
锚固长度
即可 b 可以直锚也可以弯锚,注意采用搭接还是焊接要看钢筋的直径是否大于28 1、按照03G101图集上
柱
变截面纵向钢筋构造的方法去做将需要变的钢筋收头弯锚固到柱头,例如抗震KZ中主变截面位置纵向钢筋构造图集03G101-1 P38页 2、可以让多出的...
如何处理柱钢筋变截面?
答:
下部钢筋弯钩
长度
为
柱
缩小长度加200,上部钢筋
锚固
为1.5倍锚固。由于柱筋每侧减少数量为1根在提前一层考虑上层钢筋错开的问题,应在压力焊时注意焊接钢筋长度,保留的4根22钢筋全部保留较高的钢筋,原角筋较矮的钢筋接的等于层高的钢筋,原角筋较高的钢筋接的等于层高减去焊接错开长度的钢筋。
柱子
钢筋直径小变大可以焊接吗
答:
可以焊接,钢筋根据规定搭接,用电渣压力焊焊接。焊接:也称作熔接、镕接,是一种以加热、高温或者高压的方式接合金属或其他热塑性材料如塑料的制造工艺及技术。 焊接通过下列三种途径达成接合的目的:1、加热欲接合之工件使之局部熔化形成熔池,熔池冷却凝固后便接合,必要时可加入熔填物辅助。2、单独加热...
柱子
钢筋
变径
的规范要求
答:
钢筋
变径
是大事,建议先与专业相关人士沟通,确认是否可以进行变径,并且将更改后的主筋尺寸及方案发给对方,进行强度及配筋率等结构专业验算。经过确认后才可以变更。一般是采用一般是采用
插筋
的方式进行变径做法,需要符合
锚固长度
的要求。【摘要】
柱子
钢筋变径的规范要求【提问】钢筋变径是大事,建议先与专业...
...可在下
柱
的下端进行钢筋
变径
(电渣压力焊)吗(弊端是浪费钢筋)?_百度...
答:
上
柱
钢筋比下柱钢筋直径大时,可在下柱的下端进行钢筋
变径
,钢筋径差不超过7mm可以电渣压力焊。参考资料:〖JGJ18-2012〗钢筋焊接及验收规程
框架
柱
钢筋有
变径
可否做
插筋
来施工而不采用变径套筒做机械连接_百度知 ...
答:
框架
柱
钢筋有
变径
可否做
插筋
来施工而不采用变径套筒做机械连接 答:除施工图明硧规定要求,连接要采用机械连接。那必须采用机械连接。若无规定要求,框架柱钢筋有变径可做插筋施工,而不采用变径套筒做机械连接。