55问答网
所有问题
当前搜索:
柱子主筋被割断怎么处理
本工程一栋楼楼梯梯
柱
由于涨模,工人在凿除涨模混凝土的时候将
主筋
...
答:
1、相关部位继续剔凿 处理(约20公分深)
,采用植筋(箍筋与原钢筋等级相同)加密处理,新植筋与原箍筋搭接焊,在人工修补混凝土保护层。2、还有一个就是比较麻烦了,柱子附近做好支撑,主筋不动,
混凝土全部剔凿
,在人工安装箍筋,在浇筑混凝土。
钢筋移位后,工人用氧焊
割断主筋
,该
如何处理
?
答:
如果移位是1-2公分就用大锤锤进去
。位移比较大,如果是在地下室可以考虑把柱子的截面尺寸做大5-10公分,到上面一层再缩小到正确的轴线位置(只要开间尺寸允许,一般看不出)。如果是主楼部分那就植筋,植筋的眼尽量打深些,(也不能太深,别把楼板打穿了)灰一定要吹干净。
1米大
柱
钢筋偏位
被割断
了6根
主筋
。然后浇混凝土了
答:
这样会破坏柱子的结构刚性,
一般处理方法是把偏位的主筋在地上弯曲,直的部分要在正确位置,再在正确位置上另外插筋
,与弯曲的原钢筋绑扎好,再浇混凝土,不能割断主筋的。
...层有一颗
柱子
钢筋被钢筋工用电焊给
割断
了九根
主筋
,这对结构有影响吗...
答:
影响肯定是有影响,肯定不可以让质检站知道,知道了你就要按规范执行,如果被割断的钢筋在地面上有50公分以上还好点,
可以采取搭接再帮焊的形式处理
,如果地上一点余地都没有,那就只有采用植筋的方式进行补筋了。
房屋建筑主体
柱子主筋
移位
被割掉
向什么单位投诉
答:
回答:房屋建筑主体
柱子主筋
移位
被割掉
这是严重的质量事故,可向当地安质监站或建设局投诉。
砖混结构的房屋装空调时洞打在
柱子
上了,断了两根钢筋,其中一根好像是主 ...
答:
可以将这个洞塞进去一个圆柱状的钢管即可。具体参考如下:严格意义上来说这个是不允许的,是有后期隐患的,但是你只是打空调洞,所以说隐患不是非常大,但是破坏了,总归心里有些不踏实;所以你可以用个圆柱状的钢管将其堵死即可;断这一点没太大影响,因为房屋结构也有圈梁的存在;再者就是后期注意墙体...
钢筋混凝土承重立柱的钢筋被打断了,不是很粗,估计是箍筋,问题严重吗...
答:
应该就是受力的钢筋,
柱子
主要承受剪力和轴力,轴力是靠混凝土承受,而钢筋承受剪力。但是你那只断了一根很细的钢筋,问题不大,凿开一段混凝土把钢筋焊接上就可以,但是不
处理
钢筋也可以,只要把混凝土面凿毛了,用同强度混凝土补上即可。中国的设计很保守的,你的柱混凝土补好就可以了。
框架
柱子柱子
的
主筋
露掉
怎么
加固
答:
柱子
包钢板或者包角钢加固,也可以使用截面加大加固法。最好还是与原结构设计沟通后再
处理
!
把
柱子主筋
割了住建局会管吗?
视频时间 00:00
一个混凝土柱被拆除之后,
柱子主筋被
破坏,可以重新值筋吗?
答:
混凝土柱被被拆除,在拆除过程中钢筋被破坏这个是很大的问题了,被破坏查看其具体到什么程度,如果可以焊接或者绑扎每次要去植筋,如果可以恢复使用这个时候根据
框架柱
位置进行合理的连接方式就可以啦 如果真是破坏的不能看,那只有继续剔凿到足够长度进行焊接才可以,这样才能够满足其受力状态,因为
柱子
受力...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
柱子一根主筋被割断怎么办
承重柱打断了好几根钢筋
墙体被开了大横槽怎么办
其实梁上打断几根钢筋没事的
承重墙开横槽塌了的案例
钢筋切断了焊接有用吗
承重柱打断2根18mm钢筋
水电工经常剪断钢筋
柱子钢筋被截断了如何处理