55问答网
所有问题
当前搜索:
柱净高与柱截面长边尺寸
请问钢筋KZ中长,短柱如何判断
答:
答:《混凝土结构设计规范》GB50010—2010中条文说明:
柱净高与
截面高度的比值为3~4的短柱……。就是平时说;柱净高(包括因嵌砌填充墙等形成的柱净高)与
截面长边尺寸
(圆柱为截面直径)的比值Hn/hc≤4时,箍筋沿柱全高加密。
当
柱净高
H0
与柱截面长边尺寸
(b或h)六比Ho/b(h)≤4时,该高度范围内柱箍筋...
答:
这是剪跨比不大于2的短柱需要加强表示方法,剪跨比简化公式除底层以外都是H0/2h0<2。这样就会得出
净高
小于4倍h全高加密。但只是框架方向加密,就是只是H<4h。纵向连系梁是不能这么干的。因为纵向强支撑,强框架。系梁都不能开裂。纵向连系梁算法,跨中按简支配筋,端部按固端配筋。
柱
的
截面尺寸
怎么确定啊?
答:
四级或不超过2层时不宜小于300mm,圆柱不宜小于350mm;一二三级且超过2层时不宜小于400mm,圆柱不宜小于450mm
;长宽比不宜大于3。高层建筑框架柱的最小尺寸he不宜小于400mm,柱截面宽度bc不宜小于350mm,柱净高与截面长边尺寸之比宜大于4。
柱长边尺寸
是什么意思?
答:
外侧钢筋长度=顶层层高-max(本层楼层
净高
HN/6,500,
柱截面长边尺寸
(圆柱直径))-梁高+1.5LAE 内侧钢筋长度=顶层层高-max(本层楼层净高HN/6,500,柱截面长边尺寸(圆柱直径))-梁高+LAE 当框架柱为矩形截面时,外侧钢筋根数为:2根角筋,b边一侧钢筋总数 内侧钢筋根数为:2根角筋,b边...
框架
柱截面尺寸
宜符合什么要求?
答:
框架柱截面尺寸550*550(mm)柱截面长边hc不宜小于300mm
,圆柱截面直径不宜小于350mm ,柱净高与hc之比宜大于4,在抗震设防区应不小于3 。矩形柱截面长边与短边之比不宜大于3 ,框架柱截面面积可按Ac≥(1.2 ~ 1.4)N/fc 进行初步估算 柱子所受轴力N=18×楼面负载面积×其上...
柱箍筋加密区范围
答:
底层柱柱根以上1/3柱净高处加密,柱根指框架柱底部嵌固部位。当柱纵筋采用搭接连接时,柱在绑扎搭接范围内加密。
柱净高与柱截面长边尺寸
(圆柱直径)之比不大于4时,柱子沿柱全高加密(短柱加密),一二级抗震要求框架角柱在全高范围内箍筋加密。钢筋骨架 梁上柱箍筋加密区与框架柱一样,梁内设置间距...
如何计算钢筋搭接长度
答:
1、嵌固部位非连接区长度=MAX(Hn/3,hc,500),Hn:所在楼层的
柱净高
,hc:
柱截面长边尺寸
,圆柱为截面直径。梁中部分的非连接区长度=Hb(梁截面高度),梁顶以上部分非连接区长度=MAX(Hn/6,hc,500)。Hn:上一楼层的柱净高,hc:柱截面长边尺寸,圆柱为截面直径。2、楼层梁上下部位的范围...
箍筋加密区长度的计算
答:
柱子加密区长度应取
柱截面长边尺寸
(或圆形截面直径)、
柱净高
的1/6和500mm中的最大值。但最底层(一层)柱子的根部应取不小于1/3的该层柱净高。当有刚性地面时,除柱端箍筋加密区外尚应在刚性地面上、下各500mm的高度范围内加密。三、注意事项 加密范围是按照规范规定来的,没有具体的计算公式...
平法识图柱箍筋根数如何计算
答:
1 加密区的长度=max(
柱净高
/6,
柱截面长边尺寸
,500)+梁高度;2 箍筋根数=加密区长度/加密间距,根据有小数则进1取值;3 重新计算上部加密区长度=加密间距*箍筋根数。二 、下部加密区箍筋根数计算:4 加密区的长度=max(柱净高/6,柱截面长边尺寸,500)+梁高度;5 箍筋根数=加密区长度...
柱箍筋根数计算方法?
答:
1、加密区的长度=max(
柱净高
/6,
柱截面长边尺寸
,500)+梁高度 2、箍筋根数=加密区长度/加密间距,根据有小数则进1取值 3、重新计算上部加密区长度=加密间距*箍筋根数 二、下部加密区箍筋根数计算 4、加密区的长度=max(柱净高/6,柱截面长边尺寸,500)+梁高度 5、箍筋根数=加密区长度/加密...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
柱净高与柱截面长边尺寸怎么计算
柱截面尺寸的初步确定
框架结构柱尺寸确定
柱截面尺寸与层高关系
框架柱截面尺寸如何确定
怎么用轴压比算柱的尺寸
轴压比限值计算柱截面尺寸
柱截面尺寸最简单三个步骤
柱子尺寸怎么确定