55问答网
所有问题
当前搜索:
架空线路电杆埋设深度
设计
架空
配电
线路
的
电杆埋
深应是( )。
答:
设计架空配电线路一般要求电杆埋深为杆长的1/6
,临时建筑供电电杆埋深为杆长的1/10再加0.6m,下有底盘和卡盘,以防杆倾。
电杆
的标准埋深是多少?
答:
一般埋深可按杆长的六分之一左右来考虑
。35 kV及以下的架空线路多采用预应力钢筋混凝士电杆,电杆的埋设深度一般应根据有关规程和当地的土壤地质条件来确定,为了简化计算在一般的土壤地质条件下,埋深可按杆长的1/6左右来考虑。此外,也可根据表5--3决定,5--3对杆坑一般有以下要求 (1)挖杆坑时....
电线杆
高度如何确定的?
答:
(2)电杆的埋深应根据电杆的材料、高度、承力和当地的土质情况而定。
一般15m以下电杆,埋深可按杆长的1/6计算,但最少不得小于1.5m
,设有稳定拉线的跨越电杆和承力杆,埋深可按规定适当减少,但埋设在土质松软地区的电杆如无固定措施,应酌情增加埋深。一般电杆埋深见表7-6。表7-6电杆埋设深...
电线杆的埋
放规定
答:
1、电杆埋设深度宜为杆长为1/10加0.6m
,但在松软土质处应适当加大埋设深度或采用卡盘等加固。2、直线杆和15°以下的转角杆,可采用单横担,但跨越机动车道时应采用单横担双绝缘子;15°至45°的转角杆应采用双横双绝缘子;45°以上的转角杆,应采用十字横担。3、电杆的拉线宜用镀锌铁线,其截面不得...
电杆埋
深标准
答:
电杆与拉线地锚坑的埋深、要求 电杆的埋深要求为:
6m杆普通土埋深1.2m,石质1.0m;7m杆普通土埋深1.3m,硬土1.2m,水田、湿地1.4m
,石质1.0 m;8m杆普通土埋深1.5m,硬土1.4m,水田、湿地1.6m,石质1.2m;9m杆普通土埋深1.6m,硬土1.5m,石质1.4m;10m杆普通土埋深1.7m,硬...
怎样确定低压
架空线路电杆
的长度及
埋设深度
?
答:
L3)、导线对地面允许的最小垂直距离(L4)以及电杆的埋设深度(L5)等因素确定。如果用L代表电杆长度,则L=L1+L2+L3+L4+L5。
电杆埋设深度
应根据电杆的长度、承受力的大小和土质情况来确定。一般为杆长的1/6,但最浅不得小于1.5m;变台杆不应小于2m。一般电杆埋设深度如下表所示。
架空
低压
线路
,十米
电杆埋
深几米
答:
电杆埋深度
是电杆长度的10/1+70厘米,10米杆1米加70厘米=1.7米。
电线杆
坑及和线杆拉线坑一般挖多深?
答:
10-15米
电线杆埋
坑
深度
约为:1.7-2.2米;电线杆的标准埋坑公式:杆身长度×0.1+0.7=埋深,这只是最低限度,在施工当中一般会加深30工分左右。装电线杆后注意事项:填坑的土块应打碎。35kV
架空
电力
线路
基坑每回填300mm应夯实一次;10kV及以下架空电力线路基础每回填500mm应夯实一次。松软土质的...
15米
电杆
要挖多深的坑
答:
中华人民共和国电力行业标准
架空
绝缘配电
线路
设计技术规程 DL/T 601—1996 8.16
电杆
的
埋设深度
,应进行倾覆稳定验算,单回路的配电线路,电杆最小埋设深度见表5。表5 电杆的最小埋设深度 m 杆高 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 15.0 18.0 埋深 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2...
关于
电线杆
架线高度的标准
答:
最低点不同,相同电压等级的
架空
线,
电杆
的高度也有所不同。根据杆上的安装金属器具,如果不是单回路,并且回路是垂直布置,这样也会使电杆增高。总知,电杆高度不是一下子就决定下来的,要根据
线路
情况。一般的
电线杆
总长7~10米不等,地下一般埋1~1.8米左右。