55问答网
所有问题
当前搜索:
构造柱搭接需要加密
构造柱
箍筋
加密
区范围是多少
答:
构造柱箍筋加密区通常是在搭建部位或是搭建柱子的上下500毫米以内范围
,之所以要加密主要是为了增加构造柱的搭接整体性,这也是《抗规》中做到的抗震要求。但框架结构的构造柱是不需要加密的,而砖混结构的构造柱则是需要进行加密的,这是为了增加柱子的稳定性。构造柱设置要求 1、 构造柱最小的截面不能小...
构造柱
是否
要加密
答:
框架结构、构造柱一般在搭接接头区需要加密
。砖混结构的构造柱必须严格加密。框架结构的现在对构造柱上下端楼层处1/6层高范围内,箍筋间距加密到100,构造柱与楼面相交处在施工楼面时应留出相应插筋。构造柱最小截面可采用 240mm×180mm, 纵向钢筋宜采用4φ12, 箍筋间距不宜大于250mm,且在柱上下端宜...
16g101
构造柱
设置规范
答:
101—16g构造柱的搭接是采用绑扎连接的方法搭接长度≥50cm,搭接范围内箍筋须加密
。二次结构构造柱一般情况下采用搭接绑扎,搭接长度为六分之一净高并不小于50厘米,搭接范围内箍筋加密。砖混结构构造柱视抗震规范和设计要求,满足抗震规范要求的搭接倍数和接头率,也可以采用单面或双面电弧焊,直径超过∮12的...
构造柱
柱筋是否
加密
答:
构造柱柱筋需要加密,
一般来说都是在搭接的地方加密1/3L就可以,不用全部加密
。
构造柱
如何
加密
?
答:
构造柱之所以要加密主要是为了增加构造柱的搭接整体性,这也是做到的抗震要求
。但框架结构的构造柱是不需要加密的,而砖混结构的构造柱则是需要进行加密的,这是为了增加柱子的稳定性。箍筋加密区是对于抗震结构来说的。根据抗震等级的不同,箍筋加密区设置的规定也不同。一般来说,对于钢筋混凝土框架的柱子...
构造柱
箍筋
加密
规定
答:
构造柱
箍筋加密区通常是在搭建部位或是搭建柱子的上下500毫米以内范围,加密的目的主要是为了增加构造柱的
搭接
整体性。但框架结构的构造柱是不
需要加密
的,而砖混结构的构造柱则是需要进行加密的,这是为了增加柱子的稳定性。箍筋加密区是对于抗震结构来说的。根据抗震等级的不同,箍筋加密区设置的规定也不...
二次结构中的
构造柱需要
箍筋
加密
吗??
答:
需要
,一般是50公分
加密
区,加密10公分间距。GB5003-2001《砌体结构设计规范》第8.2.8条3款对于组合砖墙
构造柱
要求箍筋加密间距100mm,范围是柱顶柱脚各500mm。GB50011-2010上的规定措辞是“应适当加密”。“二次结构中的构造柱”属于填充、隔断等非承载构件,不必硬靠组合砖墙构造规定,而可“应适当...
一根
构造柱
有12根钢筋其中4根钢筋
搭接
了,还
需要加密
吗?
答:
根据《16G101-1》图集第59页规定:
搭接
区内箍筋直径不小于d/4(d为搭接钢筋最大直径),间距不应大于100及5d(d为搭接钢筋最小直径)。依上述,与钢筋搭接率无关,无论搭接率多少,搭接区域都
需要
箍筋
加密
,间距符合上述规定。
砖混结构
构造柱
钢筋
搭接
区域是否
需要加密
箍筋?在哪本图集或者规范上可以...
答:
按照建筑抗震规范GB50011 与 砌体结构设计规划GB50003 的相关规定,没有这样的要求。GB50003 10.2.5 10.2.6 对
构造柱
有详细的规定,表 10.2.6 对箍筋
加密
有明确规定:GB50011 表 7.3.14也有相应规定。详见 抗规 第7章 与砌规 第10章。
构造柱
钢筋
搭接
箍筋是否
需要加密
?
答:
加密
是当然的``一般来说都是在
搭接
的地方加密1/3L就可以``不用全部加密的``
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
22G614构造柱搭接区是否加密
22g614构造柱箍筋加密
二构构造柱箍筋加密
构造柱箍筋加密区规范要求
填充墙构造柱钢筋需要加密
构造柱箍筋是否一定要加密
构造柱上下500mm箍筋加密
砌体构造柱需要加密吗
二次构造柱是否有加密区